前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
162楼
现在的08版民规把这个说得贼清楚了,该分的分不该分的打死都不能分,不然会被开发商和施工的骂死的.
回复
163楼
对于高层建筑,电梯是重要的运输设备,根据使用功能适当提高电梯的用电负荷等级是可行的,或许这样做在一定程度上还可降低工程成本
回复
164楼
消防梯和客梯的分别在于是否双电源供电,客梯都双电源了,接条信号线回消防主机一样可以做消防梯
回复
165楼
规范上都规定很清楚了,有些时候可以共,有些时候不能。
回复
166楼
干过的几个工程设计图纸上没见过客梯迫降到一层后再把它的电源给断掉的!!
回复
167楼
消防电梯和客梯在火警时客梯会转为消防状态,自动停在一楼开门,外招不应答,而消防电梯转为消防员服务,消防电梯和客梯是可以共用双回路电源的,其中一回路是消防电源(热备用)
回复
168楼
消防梯在消防状态下,归底专供消防队员使用。
客梯归底后不用。
回复
169楼
消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
消防电梯和客梯是有区别的,一个是消防用电,一个是普通用电。有可能负荷等级是一个样的。但也应当分开。
回复
170楼
我认为:消防电梯作为消防用电设备,应设单独双电源回路供电;普通客梯作为二级用电负荷,应双回路供电,应与消防联动。当有火情时,应在迫降至一层的同时,切断本普通客梯电源。当多部普通客梯共存时,可以从同一双回路配电箱接取电源。
回复
171楼
要按规范来,同意严谨!