前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
172楼
刚入行,有所了解,但懂的不透彻,学习。。。。
回复
173楼
呵呵 看了才知道 原来我光做了 还真没想到里面有这么多的道理 学习了呵呵
回复
174楼
消防电梯和客梯分别单独双回路。 ZANTONG
回复
175楼
我也同意可以合用,消防时切除非消防电源在电梯机房切除客梯电源即可
不知道是不是这样理解
回复
176楼
我也同意和用 在切除非消防电源时在电梯机房切除客梯电源
回复
177楼
我也记得有次上课,编规范的老师说到过这个问题,如果设在同一个地方的话,消防电梯和一般客梯其实可以共用,而且对消防有利。
回复
178楼
我也记得有次上课,编规范的老师说到过这个问题,如果设在同一个地方的话,消防电梯和一般客梯其实可以共用,而且对消防有利。
回复
179楼
有区别吗,消防梯正常也是民用梯啊。
回复
180楼
规范要求:消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
使用双电源不是可以使客梯迫降到一层减少人员伤亡,
回复
181楼
在这个问题上
<高层建筑设计防火规范>
第9.1.3条与
<民用建筑电气设计规范>
第13.9.11条是有冲突的.但我一般不按民规的做,若看图也不主动提.毕竟人家也是有依据的.
民用建筑电气设计规范>
高层建筑设计防火规范>
回复