前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
182楼
为了保证电梯供电可靠性,电梯、客梯分开,双电源
回复
183楼
如果甲方有条件,就分开,不分也行。没有违返规范。
回复
184楼
这个问题新规范很明确了,如果消防梯平时兼作客梯的话,是可以和客梯共用双切的。
回复
185楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
186楼
新的民规JGJ16-2008 第13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。其他的情况,就不可以了。
回复
187楼
普通电梯与消防电梯造价上差别并不大,如果2台电梯都做成消防电梯,我想也没什么不可以吧?火灾发生了,电梯就是给消防队员用的,其他人不允许进电梯,这个需要普及消防常识,如果硬是有人要进电梯的话,那也有可能他会进到消防电梯里去,谁能管得着吗?如果两台都是消防电梯,不是对救火更有利?
刚刚接一审查报告,让我分开。。。。我的项目是14层,“消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室”,与楼上说的情况相符,但。。。。。没办法,这么晚了我还在改图。
回复
188楼
新民规第13.9.11条规定:当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。
所以我认为除以上要求外,消防电梯与客梯应分别由消防双电源供电。
回复