前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
免费打赏
玄黄
2004年05月12日 09:42:00
52楼
消防负荷与其它负荷配电回路绝对要分开,不能因其它负荷故障影响消防负荷供电可靠性,至于备用电源投入上的区别是消防负荷有时有末端切换的要求。

回复
zhoushu8
2004年05月12日 10:24:00
53楼
没说必须,但一般情况下就是这么做得了。

1。双回路供电,在最末一级配电箱设互投
2。双回路供电,在适当地点设互投后专线送到配电点。

规范是无此要求,确实没错。而且低层的消防负荷都是单电源,不管是不是一级保护对象,

可见不合理的地方多着呢。


我们是搞设计,搞设计或内部审图就要遵守《措施》,。。。。外面审图是不能拿《措施》说话的,你可以只遵守规范。
回复
zhaokaikai
2004年05月12日 12:53:00
54楼
周兄。。看见楼上说的了吧。。就是有人说应。。也就是必须。。。
我就是受不了这个。。好像是编规范的似的。。
说的特理直气壮。。。好像皮有研究似的。。。
楼上要是说个宜。。我就不多说了。。。
气死我了。。。蒙蒙施工单位,甲方还行。。。
和设计人员说就要斟酌一下了。。楼上。。你的依据。。。说规范名。。
找到算你能。。。。
回复
holly
2004年05月12日 13:10:00
55楼
我认为在第二电源容量足够时均采用双电源供电,区别仅在于于消防的联动上,消防电梯要求在火灾时自动返回基站消防待命,而普通电梯仅要求火灾时返回基站停止运行。
回复
zhaokaikai
2004年05月12日 13:24:00
56楼
可以呀。。做的标准高当然可以呀。。就比如说所有的事故照明都末端切换当然好呀。。
可是不见得必须。。。社初阶段呀。。甲方要跳得。。。
我就是说好多二级负荷都被设备厂家弄成一级负荷了。。呵呵。。
大家都愿意取高。。选双投。。。也许会有一天。。电视机的插座也要末端切换了。。。
回复
yhlhf
2004年05月12日 13:27:00
57楼
好象讨论有点偏题了,楼主问的是客梯与消防电梯可否公用供电线路(双回路)?
本人理解:楼主所说的情况应该是双回路在消防电梯机房作末端切换后,分两路,分别给客梯与消防电梯供电。
那么这种做法是否违反防火规范呢?
如果按照规范字眼理解应该不可以,可这种做法确实也有不少好处,并无坏处。
各位认为如何?
回复
zhaokaikai
2004年05月12日 13:36:00
58楼
楼上说的不还是与消防负荷共用回路呀。。。
要是双电源也是从根上分开呀。。。
就是客梯单独上双电源。。。
楼上说的是有坏处的。。呵呵。。。
回复
liuyijunyijun
2004年05月12日 17:52:00
59楼

如果单电源,加备用电源。 双电源,火灾时怎么关闭一切电源 风马牛不相及------------------------
回复
isak
2004年05月13日 12:53:00
60楼
应该不可共用
回复
gdsjy
2004年05月13日 21:00:00
61楼