前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
我认为高层就是双电源《包含发电机》无须在设双回路。对电梯的如何分:可以这样说,发生火灾时为消防电梯,并降到首层,如果动力系统在高温下或其它原因被破坏后,电梯机房应设备用电源,将电梯停在最近的楼层。
楼上的,如果在线路被高温破坏被迫停电呢?
目前我的做法是:住宅的客梯和消防电梯都从低压柜去两条回路(市电和发电机或其他备用电源),并且都可以从消防控制室联动控制。
原因:平时都是载人频繁的电梯.......
欢迎拍砖!
我认为合用回路不妥。一般客梯为二级负荷,消防电梯为一级负荷。
《低压配电规范》第2.0.2条” 一级负荷的供电电源应符合下列规定:一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。“共用回路,不能完全保证当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
《措施》亦有”不同级别的负荷不应共用回路,为一级负荷供电的回路中,不应接入其他级别的负荷。“之条文。
我认为不应共用。
一般消防电梯为一级负荷,而客梯为二级负荷。
《供配电设计规范》 第2.0.2条 “一级负荷的供电电源应符合下列规定:一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。”合用回路不能完全可靠保证当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏的要求。
《措施》亦有“不同级别的负荷不应共用回路,为一级负荷供电的回路,不应接入其他级别的负荷。”只条文。
我认为不应共用。
