消防电梯与客梯供电线路能否共用?
西牛望月
2004年05月02日 03:04:00
只看楼主

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?

前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。
偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制
不知道各位怎么看?
免费打赏
ldsx
2004年10月28日 15:04:39
82楼
规范非常明确!
第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。

回复
yoger
2004年10月29日 17:11:47
83楼
我觉得也应该看情况而定,电梯负荷一般距离远,而且负荷比较小,相当于提高平时电梯的电源可靠性,有什么不可以呢?对火灾情况下消防电梯的运行没有任何影响,而且可以节约一个回路和一根电缆!!!!
回复
xiuxiu
2004年11月02日 15:19:37
84楼
电源失主要的啊?
回复
eagle_gxs
2004年11月08日 19:37:30
85楼
到底有统一的标准没有?还是各位大虾的说法均可以?
回复
zyd2003
2004年11月09日 10:49:36
86楼
电梯可由火灾自动报警及控制系统控制装置:电梯是高层建筑的纵向交通工具,消防电梯是发生火灾时供消防人员扑救火灾营救被困人员使用的。由于没有电源的可靠保证,一般电梯不能作疏散作用。消防控制室在火灾确认后,控制电梯全部停于首层,并接受其反馈信号,电梯的控制有两种方式:一是将电梯控制显示的副盘设在消防控制室,消防值班人员可根据实际情况直接操作。另一种是在消防控制室设计电梯联动装置,发生火灾并经人工确认后,由消防控制室向电梯机房发出火灾信号及强制电梯全部停于首层的指令。由此客梯与消防电梯应采用双电源供电,采用独立双回路。
回复
李兴龙机电科技
2004年11月10日 12:23:43
87楼
强制性条文要求双回路,国家标准图集邮条文解释。重要负荷和消防负荷大家就别省钱了。
回复
xingkong2100
2004年11月15日 20:03:05
88楼
按理论上和规定上说的应该分开供电,但是考虑到成本这个经济因素很多实际情况就违背了理论和规定
回复
qy313
2004年11月22日 09:59:11
89楼
同意20楼,一般情况下消防电梯和普通电梯机房是在一起的
回复
hz_ljf123
2005年05月13日 20:30:31
90楼
据我说了解,还没有严格意义的消防电梯,所谓消防电梯只是在普通电梯控制功能上作了一点调整,其他同普通电梯没有任何区别,因此双回路供电有无就不存在实际意义,那是蒙外方人的。
回复
szhjf
2005年05月31日 14:57:11
91楼
审图一般不让通过的,如果消防局有看了图纸,也不会同意的!