行车电源,可以由就近的动力柜引出吗?
azbd
azbd Lv.7
2012年09月20日 17:42:46
只看楼主

车间行车电源,可以由就近的动力柜引出吗?也就是和其它设备共用配电箱和进线电缆?

车间行车电源,可以由就近的动力柜引出吗?也就是和其它设备共用配电箱和进线电缆?
免费打赏
xinshiji168
2012年10月14日 10:00:19
34楼
到低配室很远吗?不是太远的话单独引电缆至专用行车配电箱比较好吧。甲方不一定在乎这个钱
回复
tsczhangyueming
2012年10月15日 16:37:27
35楼
不是吧?行车类似电梯一样的,不管你用的频率高不高,从负荷分级上都是属于重要设备的,而且行车的启动电流是很大的,跟其他设备共用配电箱不合适。
回复
cgh5123
2012年10月15日 17:10:21
36楼
行车电源最好还是单独供电的好
回复
环境造就英雄
2012年10月17日 21:41:45
37楼
按电气控制要求只要就近的配电柜容量允许是可以的,但按安全及操作规程就不允许了,因为行车操作是特殊作业,必须有专用配电装置,而且如果跟其他设备的配电柜安装在一起,也不方便检修断电,尽量避免交互使用。
回复
shsxh666
2012年10月23日 11:47:41
38楼
不可以,应该自自总柜引专线至专用配电箱供电
回复

相关推荐