车间行车电源,可以由就近的动力柜引出吗?也就是和其它设备共用配电箱和进线电缆?
车间行车电源,可以由就近的动力柜引出吗?也就是和其它设备共用配电箱和进线电缆?
34楼
到低配室很远吗?不是太远的话单独引电缆至专用行车配电箱比较好吧。甲方不一定在乎这个钱
回复
35楼
不是吧?行车类似电梯一样的,不管你用的频率高不高,从负荷分级上都是属于重要设备的,而且行车的启动电流是很大的,跟其他设备共用配电箱不合适。
回复
36楼
行车电源最好还是单独供电的好
回复
37楼
按电气控制要求只要就近的配电柜容量允许是可以的,但按安全及操作规程就不允许了,因为行车操作是特殊作业,必须有专用配电装置,而且如果跟其他设备的配电柜安装在一起,也不方便检修断电,尽量避免交互使用。
回复
38楼
不可以,应该自自总柜引专线至专用配电箱供电
回复