[讨论]审图意见-漏电断路器的选择
gdsjy
gdsjy Lv.3
2004年10月14日 21:32:47
来自于断路器
只看楼主
免费打赏
大鼻山
2004年02月25日 15:46:00
12楼
以下是引用poplhx在2004-2-25 15:35:00的发言:
我的图纸
我的做法是在低压的总受电柜的总开关带3P的晶体脱扣器
比如三菱的开关AE4000-SS/4P-3200A+US3P

在低压配电柜的出线开关为
NF400SP/4P--、NF250SP/4P。。。。。。。

在具体的分体配电箱、柜设置漏电保护装置

审图的没有疑义


不明白的?怎么会合不上闸呢?没有道理的。



保镖的设计有两个问题:
一、用了小日本的货,,,
二、TN系统吗?王厚余如果审你的图纸,肯定卡定你!因为你滥用四极开关,,,
回复
bigsong
2004年02月25日 16:01:00
13楼
楼主的问题应该用四线或四极漏电断路器(要么不用)
但审图的回答的方向出了问题。不是从单相负荷引起跳闸的角度,而引到了n线不断会引起安全事故的角度,楼主的答复是在审图的基础上的一个答复。
大家都糊涂了!
回复
ttt001
2004年02月25日 16:37:00
14楼
不必用4极,鼻子的分析是正确的。2楼说跳闸的可能性是存在的,但不是使用4p正确的理由。楼主的设计有问题,但不是完全是对应的这个条款。因为,即使楼主使用3p+N或4p在这里,也是存在问题的。正确的设计应该是在配电柜出线地方取消漏电开关,只在末端可能漏电的回路设置。



<此贴子已经被作者于2004-2-25 20:29:36编辑过>
回复
大宗师
2004年02月25日 16:54:00
15楼
3P漏电开关的原理是始终要3相电流的矢量和为零,否则就会跳闸。在使用过程中谁能保证三相矢量和始终为零?所以总开关若用漏电保护的就要用4P,不用漏电保护的可以用3P。
回复
ttt001
2004年02月25日 17:08:00
16楼
漏电开关不是加上就好用的,在总开关处设置漏电开关的只有住宅总进线处,而且性质是防火的,漏电电流值一般300mA。而其他场所使用,推荐用在最末一级。这样才能最大限度发挥作用啊!而用在中间任何地方,都会把问题搞复杂了,没有意义。
回复
大鼻山
2004年02月25日 18:05:00
17楼
根据SJM提供的证据说,ABB的三相漏电开关只有相线穿过线圈,而N线不穿;我正在落实其他产品是否全部如此?
CM1L似乎也是,,,,
回复
大鼻山
2004年02月25日 18:15:00
18楼
如果落实所有三极漏电开关都是N线不穿过线圈,那么采用三极漏电开关的机会的确很少了;只能用在纯粹的三相平衡回路,如风机和水泵回路等。
回复
sfeiy
2004年02月25日 19:53:00
19楼
三极漏电开关用于二相三线制系统或用做零序电流保护。三相不平衡负载系统只能用四极漏电开关做接地故障保护,也可用三极开关加漏电继电器形式,但要求所有相线连同N线共同穿过互感器。
回复
gdsjy
2004年02月25日 21:44:00
20楼
回复
zhoushu8
2004年02月25日 23:16:00
21楼
三极漏电断路器的零线可接进漏电保护线圈,我可是从没见过有此产品。

只有梅兰日兰的小型才能做到,但也必须自己修该而且不方便。

按三极施工,基本上95%的马上跳,还有5%可改造,把N线和火线共同纳入漏电保护开关,也是马虎应付的事,