断路器的In与计算电流的关系?
城市边缘
2004年02月11日 14:56:00
来自于断路器
只看楼主

导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?

导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?


<此贴子已经被作者于2004-2-18 8:39:58编辑过>
免费打赏
旦旦
2004年02月12日 20:17:00
22楼
一般回路整定1.1~1.25Ij,我本人认为应选用40A,还有开关选用应与导线匹配,做到经济安全
回复
小刀
2004年02月12日 21:41:00
23楼
微断的额定电流是20℃、单独一个微断的额定电流。多台微断拼在一起的时候有个0.8的减容系数,在环境温度40℃的时候,我记得还要有个0.95左右的减容系数。也就是说,如果环境温度有可能到达40℃,多台微断拼在一起的时候,这条回路开关即便是40A,也是很有可能跳闸的。
上述减容系数取自C65N,其它品牌可能更糟。
如果可以不考虑这些减容系数,我也不会选32A。因为我们得到的数据、计算的方法都是有误差的,比如算出来是31A,实际电流是32.5A,当然也不能说你算错了,但如果这时候你选了32A开关,那就是你选错了。
回复
hanghost
2004年02月13日 08:48:00
24楼
放大点吧,不然有时候不合适哦
回复
jinchen@dq
2004年02月13日 10:10:00
25楼
第26楼说法有误,微断热脱扣器电流特性是在基准温度30℃的值。
微断的选择原则:
1、微断热脱扣器In的动作特性应同时满足下列条件:
(1)IB≤In≤Iz (2)I2≤1.45Iz
2、当微断在箱内使用时要考虑降容,降容系数宜取0.8或更小。

应选40A
回复
zyzzyz@dq
2004年02月13日 11:45:00
26楼
弱单单是31A这个因素可用32A
回复
sofargg
2004年02月17日 21:07:00
27楼
要我选择我就选择In=40A的,一般框架电流应选择在63A的,据我所知,相同框架电流的开关价格是一样的,如果选择32A的话,开关可能会在某些时候处于临界的满负荷状态,为了保证开关可靠性,还是40A的较为合理,这也会免得给维护人员制造很多麻烦的,总之,能大一些就不要选择小了,再说,有些开关质量还难说,你选择那么可紧可卯对自己并没有好处,这也是搞我们这行的应该时刻注意的问题。
回复
chinaren
2004年02月17日 21:50:00
28楼
能解释一下什么是框架电流么?
回复
chinaren
2004年02月17日 21:59:00
29楼
以下是引用城市边缘在2004-2-11 21:39:00的发言:
我觉得我们计算的电流本身是最大电流(尖锋电流除外),如果太过保守,一味的放大,会造成很大的浪费,因为In大了,前一级的In也跟着大了,还有导线截面也跟着放大了(为了满足过载保护的要求)。

同意,导线截面确实要加大,距离越远,造价越高。但是31,32太接近了我还是选40吧,哈哈哈
回复
sofargg
2004年02月17日 22:03:00
30楼
好啊,框架电流就是开关的所能承受的最大电流——是我个人理解的,一般一个框架等级下有很多级的脱扣电流数值,我们在选择开关时首先得把框架电流选择好,例如常熟开关厂生产的CM1开关吧,它有CM1-63/3300和CM1-100/3300等等型号,其中的63和100就是指他们的框架电流分别是63A和100A,那么如果你选择63A的开关,你可以选择CM1-63/3300或者CM1-100/3300 脱口电流是63A的开关,不过在我选择时,我就不选择CM1-63/3300的脱扣电流为63A的开关,因为它的框架等级低与CM1-100/3300的同样脱扣电流的开关,你可以去常熟开关厂的网站详细看一下,那里的参数比较齐全,对比一下就能找出他们间的不同之处。
回复
sofargg
2004年02月17日 22:10:00
31楼

以下是引用城市边缘在2004-2-11 21:39:00的发言:
我觉得我们计算的电流本身是最大电流(尖锋电流除外),如果太过保守,一味的放大,会造成很大的浪费,因为In大了,前一级的In也跟着大了,还有导线截面也跟着放大了(为了满足过载保护的要求)。



一般最后一级的开关是直接控制单台设备的,如果这里选择不好的话,出现问题的可能性就很大的,至于上一级的开关就可以按照需要系数法求设备组的计算电流了,这个脱扣电流不会是按照下一级的开关容量简单相加的——这个大家应该都知道吧,上一级的开关一般是很好满足要求的,还有就是不是因为你的下一级开关In选择大了,你的上一级导线截面就要放大的,对于下一级也是一样,选择开关是为了保护动作的可靠性,选择导线主要是考虑导线的载流量,所以我不赞成您的一些意见。