断路器的In与计算电流的关系?
城市边缘
2004年02月11日 14:56:00
来自于断路器
只看楼主

导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?

导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?


<此贴子已经被作者于2004-2-18 8:39:58编辑过>
免费打赏
wurongqian
2004年02月18日 03:21:00
32楼
如果是电动机选D32的,如果没有电动机选C32
回复
wobuzaihu
2004年02月18日 09:24:00
33楼
同意IN=40
回复
城市边缘
2004年02月18日 11:06:00
34楼
以下是引用sofar在2004-2-17 22:10:00的发言:
以下是引用城市边缘在2004-2-11 21:39:00的发言:
我觉得我们计算的电流本身是最大电流(尖锋电流除外),如果太过保守,一味的放大,会造成很大的浪费,因为In大了,前一级的In也跟着大了,还有导线截面也跟着放大了(为了满足过载保护的要求)。



一般最后一级的开关是直接控制单台设备的,如果这里选择不好的话,出现问题的可能性就很大的,至于上一级的开关就可以按照需要系数法求设备组的计算电流了,这个脱扣电流不会是按照下一级的开关容量简单相加的——这个大家应该都知道吧,上一级的开关一般是很好满足要求的,还有就是不是因为你的下一级开关In选择大了,你的上一级导线截面就要放大的,对于下一级也是一样,选择开关是为了保护动作的可靠性,选择导线主要是考虑导线的载流量,所以我不赞成您的一些意见。

我说的断路器主要是针对微断,一般微断的In是长延时脱扣器或热脱扣器的整定电流,我说的“因为In大了,前一级的In也跟着大了,还有导线截面也跟着放大了”是为保护过载具有选择性,同时满足过载保护的要求。您把选择开关和选择导线分开了,没考虑它们之间的配合,我认为不妥。
回复
wwqq6@dq
2004年02月23日 23:07:00
35楼
我看过老外的图纸,他们在末级开关选择上都与计算电流很近的.大概国外的产品比较可靠吧 !
回复
ssshhh999
2004年02月24日 09:25:00
36楼
并不是越大越好,应充分考虑保护特性.
回复
xdq93122
2004年02月24日 12:46:00
37楼
对于配电回路而言,如果计算电流为31A,断路器电流从规范上说只要大于31A就可以,但是由于断路器本身有误差,一般应大于1.1倍的计算电流,对于电动机回路来说,其瞬动值应大于电动机起动电流的2~2.5倍,所以电动机计算电流为31A时,电动机的额定电流肯定大于31A(选电动机时必需考虑裕量),断路器选32A的肯定不行
回复
一念
2004年02月24日 17:19:00
38楼
我一般选40的.断路器都并列安装,对本身散热有影响,加上夏天环境温度,应稍大些吧.你们说呢?
回复
无心独行
2004年02月24日 19:58:00
39楼
这个应该不用讨论这么多吧?大家真是厉害啊~
回复
sx717
2004年02月25日 08:01:00
40楼
如果考虑照明箱内降容时,还是要选40A。
回复
sx717
2004年02月25日 08:04:00
41楼
如果考虑照明箱内安装降容时,整定电流还是要选40A。