导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?
导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?
<此贴子已经被作者于2004-2-18 8:39:58编辑过>此贴子已经被作者于2004-2-18>
53楼
32A的够了,32A的断路器要到40A才会动作,额定电流不一定等于动作电流的。
回复
54楼
如果是进口的断路器,他们的精确度会很高,32A就足够了,而国产的就不是那么准确了,就应该选40A的了,我的老师当初也是这么教我们的,包括电缆在内都要留有予量,现在大多数工程师好像都在这么做,这点我好像在一个讲座上听说过!
回复
55楼
保护电动机应选32A,否则应选40A
回复
56楼
导线与断路器的选择应配合,且应考虑环境温度的影响,《技术措施》P46中列出了断路器以环境温度30度、40度为基准整定时的温度修正值,各个厂家的样本里都介绍了断路器运行的基准温度,可以将以上各种因素结合考虑。若是末端的配电大可不必这么麻烦,可适当考虑一定的裕量,克服断路器质量的毛病及微型断路器拼装时应考虑降容系数。不过,有些进口产品介绍能克服拼装降容问题。
回复
57楼
我同意电气美眉的说法
回复
58楼
40
回复
59楼
提一个问题:选40A时,你的进线多大,你是根据开关还是计算电流选择?
回复
60楼
我一般整定1.1倍,31A我肯定整定40A。
回复
61楼
选40A可以,但你得保证关键时候跳得开,怀疑这么小的断路器,是否具备整定的功能。
回复
62楼
根据低规4.3.4
线路计算负载电流≤断路器额定电流或整定电流≤导体允许持续载流量
保证保护电器可靠动作的电流≤1.45导体允许持续载流量
这是不是意味:断路器保护对象不同则选择保护整定参数就不同。
我认为 32A保护31A还需考虑负载性质
回复