应急照明、疏散照明、安全照明、备用照明的内在关系?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2004年01月02日 12:31:00
只看楼主

《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)中第10.2.6条中所提及的 事故照明的含义楼主如何理解?

《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)中第10.2.6条中所提及的 事故照明的含义楼主如何理解?
免费打赏
大鼻山
2004年01月02日 17:52:00
12楼
火灾时,备用照明是否切除,不可一概而论。例如,消防控制室和发电机室等照明同属备用照明,显然火灾时不能切除;但是1500平方米以上的营业厅的营业备用照明,在火灾时可以选择切除(当然,只要它不影响到发电机启动,也应允许不切除)。
回复
大鼻山
2004年01月02日 17:55:00
13楼
何况实际设计中,我们的应急照明箱往往就是一个,备用照明、疏散照明或安全照明都引接于此。
回复
hys_nc
2004年01月03日 01:20:00
14楼
以下是引用大鼻山在2004-1-2 17:55:00的发言:
何况实际设计中,我们的应急照明箱往往就是一个,备用照明、疏散照明或安全照明都引接于此。


所以,有时虽然备用照明可以切除以节省点容量,但是为方便、另外也为了更加安全,所以都把容量放大了,不切!
回复
hanghost
2004年01月03日 09:45:00
15楼
偶还从来没接触到过应急照明设置问题,所以……不太明白
备用照明、疏散照明和安全照明等是引自第二电源并与正常照明独立敷设的吗?
经常听说灯具带蓄电池的,这样是不是就是和正常照明合用了?
请各位再次指教,谢谢
回复
lvbokele
2004年01月05日 10:37:00
16楼
以下是引用大鼻山在2004-1-2 17:55:00的发言:
何况实际设计中,我们的应急照明箱往往就是一个,备用照明、疏散照明或安全照明都引接于此。

我又同感,而且我也没有特意区分,大鼻兄能不能按场所区分一下,让俺学习一下
回复
大鼻山
2004年01月05日 12:10:00
17楼
以下是引用lvbokele在2004-1-5 10:37:00的发言:
以下是引用大鼻山在2004-1-2 17:55:00的发言:
何况实际设计中,我们的应急照明箱往往就是一个,备用照明、疏散照明或安全照明都引接于此。

我又同感,而且我也没有特意区分,大鼻兄能不能按场所区分一下,让俺学习一下
你我的做法本来一致,何必让我“为难”,去创造一份“按场所区分一下”的图纸?!呵呵。其实也不难,无非是画图嘛。
如果真的需要,你可以在应急照明箱中“备用照明”回路中,安装接触器去火灾时切除它嘛。不一定单设配电箱
回复
大鼻山
2004年02月09日 12:32:00
18楼
以下是引用chenhutu在2004-2-9 10:17:00的发言:
《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)中第10.2.6条中所提及的 事故照明的含义楼主如何理解?

以前“事故照明”概念,就是现在所说的“应急照明”。
因为那不是电气专业人员编写的专业规范,因此其个别名词可以不予深究,最关键是不能影响到具体设计就行。
回复
小小新人
2004年04月12日 18:36:00
19楼
其实要我说,最可靠的就是不间断电源了(EPS),我现在是非常想用它,觉得它才可以现实的保证“不间断”的要求。但听说挺贵的。呵呵
不知道各位同仁用的多不多啊?
回复
qqw@dq
2004年04月21日 00:16:00
20楼
那就要考验你的线路了,线路一完一切全完。
回复
@树袋熊@
2004年04月24日 20:45:00
21楼
EPS的安全性不如自带蓄电池灯具,好像也比自带蓄电池灯具贵,优点是便于管理和控制。