人防地下室顶板暗敷照明线路,按图纸是采用KBG管,施工单位用的是普通SC管螺纹连接焊接跨接地线,请问大家这样做影响大吗?
人防地下室顶板暗敷照明线路,按图纸是采用KBG管,施工单位用的是普通SC管螺纹连接焊接跨接地线,请问大家这样做影响大吗?
2楼
影响不大,但是成本增加不少,小心甲方找麻烦
回复
3楼
我就是甲方啊,汗。。那这个成本方面增加的怎么算?
回复
4楼
就可靠性来说,应当是更可靠,KBG容易进灰进水
回复
5楼
SC管当然更好,就是贵点
回复
6楼
人防区内不应采用JDG管,因为壁厚不满足规范。应采用2.5壁厚的热镀锌钢管