求教:10kV变电所高压侧短路电流怎么计算
tsszg
tsszg Lv.2
2007年04月10日 09:37:47
只看楼主

10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。

10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?
民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?
翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。

请高手指点。谢谢!
免费打赏
tsszg
2007年04月21日 09:23:58
12楼



问题是具体到咱这里的10KV变电所,就知道变压器的参数、十多米高压电缆(阻抗可忽略),外部的一概不知,不像书上讲的都是“系统”,条件一般都是知道电抗器+几公里电缆或架空线+变压器+...等的参数,各段电压等级,然后求某段某点的短路电流。

而咱这里就知道变压器的参数、十多米高压电缆(阻抗可忽略),如何求高压侧短路电流呢?

所以把变压器高压侧作为无限大容量电源,算出变压器低压侧出口短路电流(有的书上都列了出来),然后按变压器变比再折算到高压侧,作为高压侧短路电流,以此做热稳定、动稳定效验。 可行吗?

大家都怎么做的呀?请高人指点。
回复
duyouta
2007年04月21日 14:50:37
13楼
楼主所说的短路点是在上一级变电站定时限(反时限)速断保护与本站进线断路器短路速断保护双重保护下的,此处的短路电流是按照上级变电所变压器二次侧短路电流计算的,注意,取的是时限保护值。。。。。。也就是说本站的电流速断与上站的时限速断是一个值。。。。。。。。。如果因为折算二次侧短路电流而使整定值取小,会出现越级跳闸。。。。如果无法算出上级的阻抗,可以去问问他们给你们供电的时限速断整定值。。。。。。。。。。
回复
superstart
2007年04月22日 21:14:38
14楼
我是搞电力施工的,我也有遇到楼主说的问题,后来我去咨询了几家设计院,一般的做法如下:拿到供电局的方案,即搭火的杆号,对电网的短路容量取200MVA,然后估算从10KV变电站(属国家电网)至搭火杆处线路的长度,这个距离不用太精确,估计一下就行了,一般都是几公里的长度,然后在加上用户的线路长度就行了,剩下的就照你说的算就行了。一般只有供电局自己的设计院才对电网的分布最清楚,外面的设计院都估算,但误差不会太大,供电局的人在审方案时都能审过的。
回复
chliang
2007年04月23日 00:09:23
15楼
大概可以这么算的:
将区域变电站高压侧短路容量视为无穷大,区域变电站变压器容量约取为40000kVA,阻抗电压取为10.5~15%,从区域变电站经开闭所的导线截面取为300mm2,长约几km(依实际情况估算)
由公式计算出区域变电站的变压器电抗,及由区域变电站至用户的线路电抗;同时,高压系统中忽略电阻参量,可以近似算出用户变压器高压侧的短路总阻抗,进而计算出三相短路电流。



回复
chym0822
2007年04月23日 02:17:58
16楼
找电力部门提供系统容量,计算很简单的,就不多说了,不要什么都按照无限大容量系统来计算。最简单就是用天正电气,输入系统容量以后,把设备相关参数输入,结果就有了。
回复
tsszg
2007年04月25日 20:23:51
17楼
我觉得14楼、15楼说的挺切合实际,非常感谢大家的回答!
回复
sixseven2006
2007年06月01日 21:51:26
18楼
我有一个问题,计算时不要分最大运行方式 和最小运行方式吗?
回复
糊仙
2007年06月04日 11:57:28
19楼
供电部门的不可能给你提供什么数据,那是资源,那是秘密,那是钱!
回复
mkkcn
2007年06月15日 16:23:51
20楼


你这样是计算低压侧短路时高压侧的电流啦,不是高压侧短路的电流啊
回复
wszjsz_1976
2007年11月30日 10:21:51
21楼
设线路上3相短路接地 做等效网络,我做设计是都是这样的 ,线路短的可以直接看作导线
而不用作出等效阻抗
回复