做一配电室,中央空调负荷300KW,办公负荷约150KVA,选用一台250KVA变压器和一台200KVA变压器并列运行,中央空调不用时停掉250KVA变压器,请问这种方案是否可行?由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?
做一配电室,中央空调负荷300KW,办公负荷约150KVA,选用一台250KVA变压器和一台200KVA变压器并列运行,中央空调不用时停掉250KVA变压器,请问这种方案是否可行?由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?
2楼
再请
回复
3楼
如果是同一电压等级
这样做太浪费呢
怎么能让一台变压器休息呢
回复
4楼
中央空调负荷超过任何一台变压器容量,你怎么分配负荷呢?
回复
5楼
春秋季节中央空调可以不用,由于是高供高计,停一台主变可降低变损。
负荷应该成正比分配到两台变压器上吧?
回复
6楼
"并列运行"? 你是说同时运行吧?并列运行要求电压等级、变比、容量等参数必须相同。
回复
7楼
变压器停用要办理暂停手续的,不办还是按变压器容量要收固变损的,供电部门一年中能办2次变压器暂停手续吗?
回复
8楼
好象变压器的负载率在20%至80%都算是经济的。总的装机容量不大,选一台630KVA为好。中央空调的负荷可不能低估,真正到了夏天,变压器容量小了,中央空调开不起来,那才真的不经济。
回复
9楼
回六楼:并列运行不一定要求容量相同,容量差不超过1/3就行。
回七楼:高供高计不收固变损,而且停变压器不用给供电局办手续。俺女朋友在供电局,询问过。
回复
10楼
回八楼:变压器我选用非包封线圈干变,可长期超载20%运行,变压器容量不成问题。变压器并列运行也没问题。
客户要求用两台变压器,要不然我也就用630KVA了,也省了这些问题。
主要问题是:由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?
以前算过两台不同容量变压器并列运行时负荷分配(主变负荷),由于阻抗的不同有所偏移,但现在单回出线负荷超过主变容量,自己没把握。如果负荷确能分配到两台主变应没问题。
回复
11楼
请教俺师傅说可以,变压器并列运行大大小小也做了上十个,但单回出线负荷超过任一主变容量
这种情况第一回遇上,还请各位高手赐教,大家可以讨论一下!