做一配电室,中央空调负荷300KW,办公负荷约150KVA,选用一台250KVA变压器和一台200KVA变压器并列运行,中央空调不用时停掉250KVA变压器,请问这种方案是否可行?由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?
做一配电室,中央空调负荷300KW,办公负荷约150KVA,选用一台250KVA变压器和一台200KVA变压器并列运行,中央空调不用时停掉250KVA变压器,请问这种方案是否可行?由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?
以下是引用茵天儿在2004-3-29 17:00:00的发言:
回暴雨:
俺觉得没问题,你的空调单回负荷是一起起动?
如果是,好象要考虑了。俺正在学电网的潮流计算,
要活学活用!
以下是引用zhoushu8在2004-3-29 17:15:00的发言:其总负荷450KW,办公的150KW考虑同期率也没这么大,而且非包封线圈变压器可以超载20%长期运行,可以超载40%运行3小时,想给业主省一点,才这么做.
回“暴雨”
你的做法不太好,变压器容量小了一点,但是按你的做法也可以用的,只是损耗大一点,开关不会跳的,不过要整定好主开关,
中央空调是什么机组?都是些水泵,主机还有冷却塔之类,不是一下集中开的。