请教高手,在线等!-负荷分配及变压器选择
暴雨
暴雨 Lv.2
2004年03月29日 09:17:00
来自于变压器
只看楼主

做一配电室,中央空调负荷300KW,办公负荷约150KVA,选用一台250KVA变压器和一台200KVA变压器并列运行,中央空调不用时停掉250KVA变压器,请问这种方案是否可行?由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?

做一配电室,中央空调负荷300KW,办公负荷约150KVA,选用一台250KVA变压器和一台200KVA变压器并列运行,中央空调不用时停掉250KVA变压器,请问这种方案是否可行?由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?


免费打赏
暴雨
2004年03月29日 16:54:00
12楼
回茵天儿:
此问题不用电网的潮流计算,
杀鸡不用宰牛刀
回复
zhoushu8
2004年03月29日 17:08:00
13楼
以下是引用茵天儿在2004-3-29 17:00:00的发言:
回暴雨:
俺觉得没问题,你的空调单回负荷是一起起动?
如果是,好象要考虑了。俺正在学电网的潮流计算,
要活学活用!


你看看两变压器的潮流怎么分布的哈,潮水会不会淹没配电房?
回复
zhoushu8
2004年03月29日 17:15:00
14楼
回“暴雨”

你的做法不太好,变压器容量小了一点,但是按你的做法也可以用的,只是损耗大一点,开关不会跳的,不过要整定好主开关,

中央空调是什么机组?都是些水泵,主机还有冷却塔之类,不是一下集中开的。
回复
大鼻山
2004年03月29日 19:42:00
15楼
你准备把两台变压器的主开关分别整定为多大电流的?
回复
lingyan@dq
2004年03月29日 19:51:00
16楼
我觉得这样比较好:用一台400KVA变压器给空调供电,一台200KVA变压器给办公用电,两台变压器各带两段母线,两段母线之间用一个联络柜联络。
回复
暴雨
2004年03月30日 08:06:00
17楼
我准备把主开关整定为500A,可以吗?
回复
暴雨
2004年03月30日 09:10:00
18楼
以下是引用zhoushu8在2004-3-29 17:15:00的发言:
回“暴雨”

你的做法不太好,变压器容量小了一点,但是按你的做法也可以用的,只是损耗大一点,开关不会跳的,不过要整定好主开关,

中央空调是什么机组?都是些水泵,主机还有冷却塔之类,不是一下集中开的。
其总负荷450KW,办公的150KW考虑同期率也没这么大,而且非包封线圈变压器可以超载20%长期运行,可以超载40%运行3小时,想给业主省一点,才这么做.
该中央空调没有冷却塔,业主说是双冷,自己有点不明白.
回复
oywb8
2004年03月30日 11:19:00
19楼
我觉得用一台变压器带空调负荷,一台带办公负荷,停空调就停变压器,这样不是更好吗。
回复
wurongqian
2004年03月30日 13:37:00
20楼
收益,谢谢
回复
yangsj_jms
2004年03月30日 13:48:00
21楼
还有一个问题就是消防负荷你是如何考虑的?
如果有消防负荷的话两台变压器就要同时工作了,
这样才可满足供电等级的要求
回复