电能表的参数代表什么2.5(10)A 2.5A? 10A? 什么意思
sdmzq@dq
sdmzq@dq Lv.2
2004年01月02日 21:31:00
只看楼主

以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言: 以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言: 我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。 这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.


以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言:
以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言:
我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。
这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.



免费打赏
simber
2006年05月31日 08:28:06
52楼
这样的问题最好让厂家的技术人员来讲一下,否则容易让人误解
回复
lyt1221
2006年06月08日 23:31:38
53楼
我认为2.5-10A电能表是灵敏度高,少用电也可以计量,这是城乡电网改造由国家技术监督局发文,电力企业借机淘汰原2倍率(如5-10A的DD862型电表)实现提高效益的目的。
回复
hnhyhb8246
2006年06月09日 00:00:21
54楼
这是造谣吧,我顶上楼..
回复
zzx1354
2006年08月12日 21:14:03
55楼
说来说去,还是没一个人能说清楚。
我还是不明白到底是怎么回事
回复
王永前
2006年08月25日 22:25:14
56楼
2.5A为标定电流,在该电流下工作时,电能表的误差最小。
回复
powerchu
2006年08月25日 23:21:34
57楼
以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言:
我了解的情况是:2.5(10)A的电能表中,2.5A为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。
这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.
那么,5(10)A的电能表,电路电流位于5毫安与5安培之间时,电度计量可能不够准确吗。。
回复
fanhaixiang
2006年09月17日 18:38:34
58楼
家用电能表的使用常识
⒈常见家用电能表的规格及选用
电能表一般分为单相表和三相表两种。家庭使用的是单相表,其额定工作电压为220V,额定频率为50Hz,额定工作电流型号不同而有2.5A,3A,5A,10A等不同规格,通常在家用电能表的额定负荷电流数字后有一个括号,括号内标有额定电流数值2倍的数字,如“2.5(5)A”字样,这说明2.5A的电能表可以承受到5A的工作电流仍能保证安全运行,但是在这样超负荷的情况下是不能长期运行的。
根据以上介绍的额定电压和额定电流,就可用公式P=UI来算出电能表能承爱多大功率。如家中电器总功率为1100W,则应先用5A的电能表,考虑到电能表的过载能力和电器并不同时使用的情况,一般5A的电能表可应用功率总和为2200W左右的家用电器。但若家里需要装使用时间较长的大功率用电器,例如空调机、电热汀等,则必须视需要到供电部门申请更换额定电流较大的电能表[如规格为“10(20)A”的],否则将使电能表损坏甚至引起火灾。另外使用时应特别注意,尽量不要几个大功率的电器同时使用,以免烧掉熔丝和损坏电能表。
回复
fanhaixiang
2006年09月17日 18:44:57
59楼
国产电能表型号:DD1、DS2、D×862-2、DT862-4型号中各个字母的含义:(1)第一个字母“D”为电能表。
(2)第二个字母“D”为单相;“S”为三相三线有功;“X”为三相无功;“T”为三相四线有功;
(3)第三位是数字“1”、“2”、“862”分别表示型号“1”、“2”、“862”系列电能表;
(4)最后的“-2”、“-4”分别表示最大电流为标定电流的2倍和4倍的电能表
回复
hz775026
2006年12月07日 11:32:03
60楼

上面公式错误,漏效率及功率因数!
电动机额定电流计算公式:I=P/(U*η*cosφ√3)
电动机直接起动电流为额定电流的4~6倍左右。
回复
wuboluntan
2007年02月27日 15:07:38
61楼
权威回答:2.5A称为标定电流,10A称为额定最大电流。以标定电流确定该电能表的误差,2级表不超过2%,1级表不超过1%。常用的2级机电式电能表启动电流为0.5%,1级电子式电能表的启动电流为0.4%.
回复