以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言: 以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言: 我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。 这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.
以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言:
以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言:
我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。我了解的情况是:2.5(10)A的电能表中,2.5A为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。
这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.
回复
65楼
看来工作之余看看论坛还真能学东西,
刚工作不久,见识短浅还请见谅啊!
同时请教一下各位,三相计量是用什么样的表啊
谁有相关的网址吗?
回复
66楼
2.5(10)A中:2.5应该是标定电流,10是最大电流。DD86系列电能表现在使用较少了,DD862中的2表示2倍系数,DD864为4倍系数。2.5(10)应是4倍表,型号是DD864.
启动电流因电能表等级而异,具体的可以看看JJG307标准。
回复
67楼
长见识
回复
68楼
谢谢大家
回复
69楼
大家说的比较详细。
回复
70楼
据我了解的是,2.5是指基本电流,10A是最大电流,起动运转电流跟准确度等级有关,准确度为1级时,电流表通过基本电流的0.4%时,电流表应能不停的转动;准确度为2级时,电流表通过基本电流的0.5%时,电流表应能不停的转动;准确度为3级时,电流表通过的电流为基本电流的1%时,电流表应能不停的转动。10A是最大电流,当流过电流表的电流大于10A时,电流表有可能被烧毁。当加在电流表两端的电压为电流表额定电压的85%~110%时,电流表断开电流后,电流表的自激转动不应超过一圈。所以用的计费计量是,收费单位都会希望电流表的基数越精确越好!
回复
71楼
补充上面所说的就是,准确度为1级时,误差不起过1%,0.4%为其起动的电流;准确度为2级时,误差不起过2%,0.5%为其起动的电流。准确度为3级时,误差不起过4%,1%为其起动的电流。计费计量一般用准确度为1级的!
回复