漏电断路器老同时掉闸,请高手指教
kanghoulai
Lv.2
2007年04月10日 13:28:26
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
我公司是从事井下作业的,为了保证人身安全,都采用漏电断路器做负荷开关,可一旦有漏电现象,所有保护器都掉闸,请问有什么办法解决呀,只让终端的漏电保护器掉?请高手指点一二.
我公司是从事井下作业的,为了保证人身安全,都采用漏电断路器做负荷开关,可一旦有漏电现象,所有保护器都掉闸,请问有什么办法解决呀,只让终端的漏电保护器掉?请高手指点一二.
免费打赏
luipei2006
2007年04月10日 15:58:44
2楼
建议:1、末级配电箱的漏电保护器的漏电动作时间和电流选择灵敏度高的。2、井下的照明和设备用电分开,照明采用12V或24V的安全照明。3、总配电箱中的开关不要设带漏电保护的。4、漏电开关一般不做负荷开关使用。
回复
duanjiantcl
2007年04月16日 11:22:28
3楼
2楼的方法比较不错,不过我有一点不懂,漏电开关怎么不做负荷开关呢?你指的是哪类的漏电开关?
回复
yu5222410
2009年09月11日 10:02:27
4楼
向你推荐一个网站
www.djgdjk.com
里面的学术论文,演示说明,产品说明等。相信也许能够帮助你。