10楼那个公式看不明白,能否解释一下呢

10楼那个公式看不明白,能否解释一下呢
免费打赏
小菜
2003年12月22日 19:36:00
2楼
采用星、三角启动时,两个三角接触器的电流都较线电流小,约为1/1.732,热继电器电流也小,星接触器可选择更小些的,为什么01D303-3-21上面的消防泵星三角启动电路图中接触器和热继电器都选得那么大?
我觉得一般断路器用100A,角接触器可以用65A,星接触器可以用38A
回复
小菜
2003年12月24日 11:34:00
3楼
没有回答啊,顶一下
回复
大鼻山
2003年12月24日 11:58:00
4楼
兄弟的观点大体是正确的,但不完善、不具体。很多朋友其实没弄清楚这个问题。
我详述如下:
一、角接触器和热继电器是按电机额定电流的1/1.732或0.58倍选择。
二、星接触器的选择呢?其接通和分断能力应该大于星型启动电流即可。根据计算,可以选择与角接触器等规格或是低一规格,大致是0.47倍电机额定电流。也不能太小,如你的38A偏小。


<此贴子已经被作者于2003-12-24 12:29:55编辑过>
回复
yant
2003年12月24日 12:09:00
5楼
鼻兄:是不是星-角弄错了?
运行时是三角形,接触器和热继电器是电机额定电流的1/1.732
回复
大鼻山
2003年12月24日 12:31:00
6楼
以下是引用yant在2003-12-24 12:09:00的发言:
鼻兄:是不是星-角弄错了?
运行时是三角形,接触器和热继电器是电机额定电流的1/1.732

呵呵,受楼主影响,我也顺手写下来。我的帖子已编辑,谢谢。
回复
ginzer
2003年12月24日 15:39:00
7楼
http://act2.comic.sohu.com/photos/90/293790.swf
回复
小菜
2003年12月24日 16:33:00
8楼
国标图集上为什么选择那么大?是为了提高消防设备的安全性?似说不通
回复
大鼻山
2003年12月24日 19:20:00
9楼
以下是引用小菜在2003-12-24 16:33:00的发言:
国标图集上为什么选择那么大?是为了提高消防设备的安全性?似说不通
图籍有不少失误,主要自己心里明了就行了
回复
小菜
2003年12月24日 21:51:00
10楼
呵呵,鼻兄的解释倒有意思,编图集不是那么随意的吧,何况图集是庞传贵审的,不应该出这么简单的错误
星接触器的电流是额定电流的0.33倍,为什么要接0.47倍选呢?

<此贴子已经被作者于2003-12-25 8:17:12编辑过>
回复
大鼻山
2003年12月25日 12:10:00
11楼
以下是引用小菜在2003-12-24 21:51:00的发言:
呵呵,鼻兄的解释倒有意思,编图集不是那么随意的吧,何况图集是庞传贵审的,不应该出这么简单的错误
星接触器的电流是额定电流的0.33倍,为什么要接0.47倍选呢?

<此贴子已经被作者于2003-12-25 8:17:12编辑过>
兄弟你那么迷信庞传贵,又何必发出此帖呢?你不正是因为怀疑图籍,才来此试图寻求解释的吗?
10*I星=(2/3)*K*IN,其中K可取7,2为非周期可靠系数。
因此,I星=0.47IN。