10楼那个公式看不明白,能否解释一下呢

10楼那个公式看不明白,能否解释一下呢
免费打赏
李兴龙机电科技
2004年11月26日 11:45:59
22楼
同志们,大多数电气设计手册都回避此问题。北京建筑设计院老总洪元熙《建筑工程电气设计》有详细讨论,去买一套,约130元。
还有很多精彩,都是洪总毕生精华总结。
回复
qsl5988
2004年11月30日 21:01:42
23楼
星接触器与角接触器最好是等规格,原因是从接触器的灭弧性能方面来考虑的。
回复
luruler
2004年12月01日 08:29:37
24楼
俺连基本概念都不懂啊。
回复
dllensong
2004年12月03日 13:33:55
25楼
大家看看图集 2001沪D701 第99页,上面的挺有用!!我们这都用那个选型的
回复
xiaoxiao-0821
2005年02月11日 22:19:09
26楼
我的意见是:星、三角启动接角器和热继电器都要根据电机的额定功率来选的,都要选一样大的,大家想想呀,电机在启动时的启动电流有多少大呀,要是选小点用是肯定能用的,关健还是使用寿命呀,
回复
sbha5032517
2005年02月14日 19:48:50
27楼
星-三角有很多中接线方式,
接触器的选择区别也很大,
关键是看接触器的动作顺序选择型号~
回复
xczxy
2005年02月26日 12:53:17
28楼
热断电器的选择有这样的原则,1、电机负荷性质-连续、或反复起动。2、和电机的联线面积,长度。建议查阅87年《低压电器》。
回复
xu___jie
2005年02月26日 14:09:42
29楼
哪位大哥具体讲讲 星、三角启动接角器和热继电器是什么东西
回复
王磊
2005年03月08日 18:38:40
30楼
来着里,看看你们是怎么谈的
回复
李兴龙机电科技
2005年03月08日 18:41:54
31楼
图籍根本没有考虑启动和运行时的不同。
具体分析可参考洪元熙的《建筑工程电气设计》