本工程是16层的住宅,算下来前室正压送风量25000,与原设计者25500差不多,不过在图上标了风口风量12750不知道是怎么来的?请高手赐教!
本工程是16层的住宅,算下来前室正压送风量25000,与原设计者25500差不多,不过在图上标了风口风量12750不知道是怎么来的?请高手赐教!
2楼
该风口的送风量,加压送风口并非每层都有。
回复
3楼
就事论事,原设计者的意思应该是火灾时开启着火层及上一层
25500/2=12750
回复
4楼
谢谢指点,3楼的说话很有道理,不过能不能告诉我针对“火灾时开启着火层及上一层”在规范上有明确的规定吗?在哪一部分?
回复
5楼
在电气的的标准图集说明上有的!!!去找下电气的问下!!
回复
6楼
看高层民用建筑设计防火规范,这个是电梯前室,应该每层设正压送风
回复
7楼
3楼的仁兄说的很有道理.
发生火灾时并不是所有的正压送风口都开启的.
回复
8楼
可以看高规8.3.2条的条文解释:20层以下用计算所得风量除以2,20层以上用计算所得风量除以3
回复
9楼
前室送风口的风量和开启的门数有关,20层以下开启2个,
回复
10楼
同意3楼的说法
回复
11楼
我已经找到了图的原作者,证明了3楼的说法是完全正确的!谢谢