PVC管改PPR管支承点间距和管道伸缩节有变动吗?
xyfly121
xyfly121 Lv.7
2007年04月10日 15:16:50
只看楼主

原图中直线管道最大固定支承点间距为18m,其中间部位设相同公称压力等级的管道伸缩节。现改PVC管为PPR管,是否也按此条处理?这条是施工意见,急着要,小弟初学水,还不了解PVC管和PPR管安装方式的异同,不会解答.在此感谢大家!

原图中直线管道最大固定支承点间距为18m,其中间部位设相同公称压力等级的管道伸缩节。现改PVC管为PPR管,是否也按此条处理?
这条是施工意见,急着要,小弟初学水,还不了解PVC管和PPR管安装方式的异同,不会解答.在此感谢大家!
免费打赏
xyfly121
2007年04月10日 17:11:10
2楼
小弟大学里只学了电,对给排水一无所知,只看了点书.我个人觉得PVC和PPR分别是聚氯乙烯和聚丙烯,都是硬塑料,物理特性应该相差不太大,支承点间距和管道伸缩节应该可以是一样的.不需要变动的,不知道这种看法对否?
回复
chengruishuidian
2007年04月10日 21:04:30
3楼
02SS405-2无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装
7 管道伸缩补偿与支承
7.1 管道应合理设置伸缩补偿装置与支承(包括固定支承和滑动支承),以控制管道伸缩方向,补偿管道伸缩。
7.2 常用的伸缩补偿装置包括利用管道折角自然补偿、多球橡胶伸缩节和自耦合压力密封单向伸缩节补偿等。有条件应优先选择自然补偿。…………
回复
胡子渣
2007年04月13日 10:00:18
4楼
我看了一下图集,PVC和PPR管的伸缩量还是有些微差别的,但是你的这个最大固定支撑只有18米,还不超过20米这个界限呢!都可以采用自然补偿的,没问题的。
回复
jhxinxiu
2007年04月15日 14:01:02
5楼



楼主,应考虑按图增加一组(一倍)管道伸缩节,原因是PPR管材的温度变形量要比PVC的温度变形量大近一倍.

通常管材的温度变形量按式ΔL=ΔT*L*α计算,相同的温差条件ΔT和相同的管道长度L,温度变形量取决于线膨胀系数α

PVC管道计算一般取α=0.07mm/m*℃[见CECS41:2004]    而PPR管道计算一般取α=0.15mm/m*℃[见02SS405]  

当然,也可采用自然补偿法  

回复

相关推荐