冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间的联动关系
liulichen-1981@co163
2007年04月10日 20:39:54
只看楼主

问一个初级问题,冷却塔和冷却水泵如何实现联动,即冷却水泵开启后,冷却塔如何自动开启?还有冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间开启是否有先后顺序?

问一个初级问题,冷却塔和冷却水泵如何实现联动,即冷却水泵开启后,冷却塔如何自动开启?
还有冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、主机之间开启是否有先后顺序?
免费打赏
hvacman
2007年06月26日 18:35:58
32楼
我看有的冷却塔说明上说没有水循环不能先开风机,我觉得是先是冷却水泵——冷却塔——冷冻水泵——冰机
回复
zcl309
2007年06月28日 20:40:52
33楼
现在许多冷水主机厂家的控制器有上书设备的控制接点
回复
李传飞
2007年06月29日 11:40:27
34楼
这问题简单呀,看你风扇要不要根据温度调节,如果不要,直接有接触器的常开,时间继电器就能控制了!主机是通过水流开关给信号启动的.
回复
李传飞
2007年06月29日 11:43:40
35楼
这问题简单呀,看你风扇要不要根据温度调节,如果不要,直接有接触器的常开,时间继电器就能控制了!主机是通过水流开关给信号启动的.
回复
zhang_qiyi
2007年06月30日 11:16:48
36楼
学习啊
回复
lw--007
2007年07月03日 15:12:07
37楼
学习啊
回复
zhongdegudao
2007年07月17日 09:44:07
38楼
学习!!!!!!!!!!!
回复
zhoujianbo726
2008年11月06日 09:01:43
39楼
zhang长见识了
学到不少
回复
yindonghai22
2009年07月01日 15:27:11
40楼
:)
哈哈 长见识了
学习啊
回复

相关推荐