多层结构未强调周期折减,这是有一定道理的,因新规范的特征周期TG增长了,按结构自震周期的经验公式: 1 框架结构可取 TI= 0.10X层数; 2 框架-剪力墙结构可取TI= 0.08X层数; 3 剪力墙结构可取 TI= 0.04X层数;这样,多层结构结构周期不折减地震剪力已经很大了,由其III,IV类土,五层以下房屋更为突出,如再折减,震剪力可超过AMAX,这显然是不合理的。周期是否折减,要分析而定:一看周期长短,长--折,短--不折或少折,

多层结构未强调周期折减,这是有一定道理的,因新规范的特征周期TG增长了,按结构自震周期的经验公式:

1 框架结构可取 TI= 0.10X层数;
2 框架-剪力墙结构可取TI= 0.08X层数;
3 剪力墙结构可取 TI= 0.04X层数;
这样,多层结构结构周期不折减地震剪力已经很大了,由其III,IV类土,五层以下房屋更为突出,如再折减,震剪力
可超过AMAX,这显然是不合理的。周期是否折减,要分析而定:一看周期长短,长--折,短--不折或少折,
当自震周期和特征周期很接近,折减就不合理了。二看剪重比,根据大小折或不折。

至于高层建筑结构:高规:3.1.17条规定得很清楚:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折
减系数ψT可按下列规定取值:

1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。

对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数
免费打赏
cky19821101
2010年09月05日 14:39:17
32楼
之前下载的两篇文章,大家参考一下
回复
qzxianghui
2010年09月06日 10:17:36
33楼
最大取0.8!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
whzhxy
2010年09月06日 23:39:45
34楼

讲是这样讲的,但是7度区我这个,一般框架都是取0.75左右,当然了,要看是什么材料的填充墙了。但是绝大多数都是0.75。。。。除非建筑有要求了。
回复
结构蚂蚁
2010年09月07日 16:11:19
35楼
框架,个人一般填写0.85
回复
wanqiaosheng
2010年09月16日 18:25:06
36楼
同意10楼的意见:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
fangjing37
2010年11月25日 13:41:24
37楼
高规里没有说非承重墙体为空心砖或砌块时ψT的取值呀,这个值是依据什么取的呢?现在正在做一个框架的,不知道该怎么取。。