国标图喷淋稳压泵不接高位水箱而接消防水池的问题

发布于:2007-04-12 16:50:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防增压稳压设备选用98S176》标准图上有喷淋稳压设备放在消防水泵房内接消防水池出水的做法,但此时高位水箱出水压力是无法满足《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)(2005 年版)第10. 3. 1条“采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度”的要求的。
实际应用中也有这样的设计,消防局也不过问,有无危险?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hzp0110
    hzp0110 沙发
    稳压泵放在底下 给系统稳了压 又从水池吸了水 那还要消防水箱做什么呢??
    上面的水箱还不能满足水压要求!
    我赞成老王的说法
    我做上海的活时 可以直接从市政管网上吸水,
    做本地方的活 要不放在屋顶 放底下就得做气顶压设备。