求解膨胀阀前后温度和冷凝温度一样高,,
yang6604
yang6604 Lv.3
2012年09月21日 11:22:36
来自于制冷技术
只看楼主

各位,有遇过主机制冷时膨胀阀节流前后的温度是一样的吗,很热这是一台10P的双系统热泵热水机,其中一个5P系统刚启动时节流后还是很冷的,但过2分钟后,节流的声音越来越大,节流后的温度也越来越高,最终与节流前的冷凝温度一样热.感觉是不是冷凝器已经失效,没有冷凝效果了,进膨胀阀前的都还是蒸气??!当时的冷凝温度有进水45度,出水52度,高压2.5MP,低压0.6MP,电流10.5A,环温30度.这台机的另一个5P系统节流后的温度也不太低,高压2.5MP,低压0.5MP,电流9.5A,在30度气温的广州也没有产生冷凝水.

各位,有遇过主机制冷时膨胀阀节流前后的温度是一样的吗,很热
这是一台10P的双系统热泵热水机,其中一个5P系统刚启动时节流后还是很冷的,但过2分钟后,节流的声音越来越大,节流后的温度也越来越高,最终与节流前的冷凝温度一样热.感觉是不是冷凝器已经失效,没有冷凝效果了,进膨胀阀前的都还是蒸气??!
当时的冷凝温度有进水45度,出水52度,高压2.5MP,低压0.6MP,电流10.5A,环温30度.
这台机的另一个5P系统节流后的温度也不太低,高压2.5MP,低压0.5MP,电流9.5A,在30度气温的广州也没有产生冷凝水.
请大家帮忙分析下,问题到底在哪,感谢!
免费打赏
yang6604
2012年09月25日 16:39:50
2楼
大哥们,帮帮忙啊,,,
回复
qinchs
2012年09月25日 17:42:25
3楼
冷凝压力太高啊 ,估计没有冷凝 或者冷凝不充分,进入节流阀时候 气体太多,我就奇怪了 ,你的高压开关没动作?
回复
wybbyw
2012年09月26日 08:42:25
4楼
冷库安装时冷凝器选配过小吧
回复
nieshihua
2012年09月27日 11:17:23
5楼
也有可能是膨胀阀坏了,不起膨胀作用了。
回复
flhb_1998
2012年09月27日 11:25:02
6楼
膨胀阀前后没有温差,就是膨胀阀没起节流作用,要不膨胀阀坏了,要冷媒太少,还有一种可能膨胀阀有没装反了,检查一下~~~~~~~~~~~~~
回复
zhaowenliangde
2012年09月28日 17:22:10
7楼
机组进水温度有点高。
回复
为梦想拼搏着
2012年09月30日 15:09:54
8楼
排气压力过高,冷凝不足,或者是系统有空气。冷却水温也太高。
回复
saomiaoshijie
2012年10月01日 13:27:48
9楼
冷凝器进水温度过高啦!导致排气压力那么高!
回复
w26889898
2012年10月02日 20:18:29
10楼
测试压缩机吸排气是否正常,排气是否有压力,检查或是更换膨胀阀 阀芯
回复
yang6604
2012年10月10日 13:28:24
11楼


大哥,压力开关
3.0MP才动作
回复