七度区,地下二层,地上八层,地上层高3000,大家帮忙看看这个剪力墙布置是否合理?位移比很大,我对剪力墙的布置不是很熟悉,谢谢大家的帮忙!
七度区,地下二层,地上八层,地上层高3000,大家帮忙看看这个剪力墙布置是否合理?
位移比很大,我对剪力墙的布置不是很熟悉,谢谢大家的帮忙!


2楼
个人感觉横向,剪力墙布置比较多(7个以上),大多满部,也是“大剪力墙”,剪力墙布置比较少(3个以上)。横纵,刚度相差太大。在层刚度控制,振型控制上,可能有些难度。
建议调整建筑体系刚度,适当减小横向刚度,适当增大纵向刚度。
回复
3楼
剪力墙有点多了,墙肢长度减少到2m左右即可。
回复
4楼
墙好多 好长 地上八层不用布置这么满
回复
5楼
这墙也布置的太多了吧!Y向刚度比X向大得太多了,墙肢长度按墙宽的8倍来就可以了
回复
6楼
位移比过大,应该是结构扭转不过关,你可以注意剪力墙的对称布置,加强四角处的剪力墙,尽量采用L,T形的剪力墙,减少一字型短肢剪力墙。同时注意X向与Y向剪力墙尽量平衡布置。同时剪力墙的折算厚度也应该控制。
回复
7楼
横向剪力墙过长,两方向抗侧刚度差异比较大。地上八层建筑,X方向取窗间墙宽度,Y方向取8倍墙长,搁开间布置,再加上电梯井剪力墙,应该就可以满足了。另外建议悬挑端用挑梁,J轴卧室北墙拉平,差不了多少面积。讲个题外话,一梯两户小高层户型卧室太小,还有暗卫,户型没有卖点,可以优化下,不要一味的增加房间数目而降低生活品质。
回复
8楼
整体减小Y向的刚度,左侧刚度X、Y向都要减小,不用布置那么多剪力墙,太刚了,造价高了甲方会找你的。
回复
9楼
恩,横向刚度太大了
回复
10楼
墙太多,太长,减墙长,满足八倍墙厚即可,布墙间距不要那么远,均匀布置,加强四角。
回复
11楼
横向剪力墙过长,两方向抗侧刚度差异比较大,一字形墙多
回复