哈哈!大鼻子急了!双口信息插座,一个口用做数据口,另一个口用做语音口,就表明在层配线架处,所接的配线架分别为数据配线架和语音配线架,功能确定了!如果布线形式都是用五类线,可以通过跳线使双口信息插口变为两个数据口等。
哈哈!大鼻子急了!
双口信息插座,一个口用做数据口,另一个口用做语音口,就表明在层配线架处,所接的配线架分别为数据配线架和语音配线架,功能确定了!如果布线形式都是用五类线,可以通过跳线使双口信息插口变为两个数据口等。
73楼
可以,
现在好多厂家的模块都是可以换的,
你只要调换一下就要以了,
回复
74楼
一个作信息插座,另一个作语音插座可以,至于电话还是分开好
回复
76楼
象大鼻兄在6楼所述的情况:当语音与数据线缆都选用综合布线的双绞线时可以完全满足需求。同面板布置,语音和数据通过配线架跳线来跳接,功能可以互换!
在语音线缆选用普通电话线、数据线缆选用布线双绞线也可以同面板布置,若电话与布线分属不同施工单位,施工难度较大。
回复
77楼
我觉得不宜这样设置,因为电话响铃的时候回产生较大的电流如此做法回对信号产生干扰
虽然问题不是很大但是,还是有一点影响的,特别是对某些要求比较高的就更不能这样了
回复
78楼
好像可以吧!因为我有几个工程中都是采用这样的接法,网线跟电话线布在同一条槽中,网络和电话采用不同的模块,面板采用双口的就行了,用户也觉得非常方便!
回复
79楼
好长,看得也好累.
建议从综合布线的初衷考虑.
综合布线本身的思想是在一套标准的线路平台上,可以传输各种信号,适用于各种终端.终端设置的插座可统一理解为信息插座,是给符合系统标准的终端使用的.
插座上两个口,从本义上来理解,是相同的,是没有区别的,都可以称为信息插座.可以提供符合标准的终端使用,两个口可以供两个终端同时使用.这两个终端可以是两台电脑,或者两台电话,或者一台电话及一台电脑,再广义一点,可以是摄像头,探测器,视频播放器,楼控的DDC.....
按综合布线的思想,插座上的两个口,敷设两条网络线应该是最好理解的.因为这两个口功能意义上是相同的.你可以两个口上插电话使用,也可以两个口上插电脑使用.
目前设计上多是一个口插电话,一口插电脑.虽然看起来这有点浪费了,但有时候也确实可以省掉好多麻烦,如我们公司增加了些电脑,只要减少电话的数量,就可以增加联网的电脑数量了.所要做的,只是在配线架上换根跳线.
纯属个人看法...继续讨论
回复
80楼
老帖,再回顾一遍精华呵呵
用一套线路实现多种业务不就是PDS设计时的初衷么,至于如何应用萝卜青菜各有所爱,学习中!
回复
81楼
谢谢,我刚做一个造价,吓了我一跳,以前还没有看见这样的,一般都是分开设计
回复
82楼
可以,电话线和电脑线能接好就行,我试验过一根4对双绞,打水晶头只打3对,一对流给电话,OK,但是这样做不符布线规范.
回复
83楼
我觉得不然,最好别接两种信号.看你要求怎么样拉.不过语音和数字的信号 是有干扰的.
回复