问一个很弱的问题
zhang-chao2002
2007年04月13日 01:11:41
来自于照明工程
只看楼主

N联开关要控制N个灯具,它的线在每段应该是多少根,有没有什么简便的公式。 比如,三联开关控制3个灯,四联开关控制4个穿起来的灯或者2个2个并的灯,请高手解释下

N联开关要控制N个灯具,它的线在每段应该是多少根,有没有什么简便的公式。
比如,三联开关控制3个灯,四联开关控制4个穿起来的灯或者2个2个并的灯,请高手解释下

1176457432010.jpg

免费打赏
justdoit2160
2007年04月17日 11:02:08
32楼
至开关的的确是5根线,但也分两种情况,如果电源由开关进入,则这5根线就是1零线4控制线,如果电源由回路末端引入,则这5根线就是1火线4控制线。
回复
lingxuct
2007年04月17日 14:48:57
33楼
好象这不是问题吧?一个灯二根线应该都知道,N线可共用,并联一个就少一根线,按这方法应该可以简单地算出多少根线了?
回复
wangyl1967
2007年04月17日 16:10:01
34楼
这个问题是很弱,连电工都知道.5根线是进一根(火线),出4根共5根,每根去接一个灯具,零线一般不进开关,都是在灯接线盒里并连的
回复
会飞的海豚
2007年04月17日 19:22:08
35楼
开关控制灯具是有要求的,你总不能n个开关控制控制超出规范规定的数量吧,再说微断在灯具回路里保护是有要求的,民规讲的很清楚。建议你好好看看民规。
回复
heming5393
2007年04月17日 23:34:56
36楼
想不通,传的图片怎么标的罗,单极的有这么多根线吗?是不是线不要钱的啊,留这么多做备用啊,哈哈
回复
dingdong0211
2007年04月18日 11:32:57
37楼
一零一火每个灯一跟控制线
回复
chengni08
2007年04月18日 13:32:58
38楼
顶!!!!!!!!!
回复
clean2008
2007年04月18日 17:14:23
39楼
顶一下.
回复
clean2008
2007年04月18日 17:15:02
40楼
顶.
回复
lixinyu129
2007年05月06日 13:49:06
41楼
图纸标的很正确,4联开关,每联控制一个灯,每个灯一根控制线,共用一根零线,共5根线。
回复