模块机制热跳高压
njkt1976
njkt1976 Lv.2
2007年04月13日 14:05:18
来自于制冷技术
只看楼主

一台天加的202模块机。制冷是正常。制热时5分钟后压力由15公斤突然升到27公斤后保护停车。该机器已使用3年。水温设定是出水40度回水35度。环境温度5度左右。水流量也正长。吸气压力是4公斤。重新抽真空后故障依旧。但是开制冷模式一切正常。望各位专家给予指点。不胜感激。

一台天加的202模块机。制冷是正常。制热时5分钟后压力由15公斤突然升到27公斤后保护停车。该机器已使用3年。水温设定是出水40度回水35度。环境温度5度左右。水流量也正长。吸气压力是4公斤。重新抽真空后故障依旧。但是开制冷模式一切正常。望各位专家给予指点。不胜感激。
免费打赏
johnwannafly
2007年04月13日 22:02:19
2楼
估计是制热膨胀阀打不开的问题。
1。请检查确认膨胀阀和膨胀阀感温包是否完好。
2。能否说一下制热膨胀阀感温包的具体位置?可能是吸气带液产生的膨胀阀误动作。
回复
北冰洋
2007年04月14日 22:27:45
3楼
楼上的分析有可能。楼主再看一下吸气压力是怎么变化的?楼主说的意思是前5分钟一直正常,5分钟后压力由15公斤非常快的跃升到27kg?
回复
njkt2046
2007年04月16日 17:29:59
4楼
感温包在四通阀靠回气段。所有奇怪的是制冷是正常。27公斤是排气压力。昨天开机制冷了。现在也没有问题。制冷剂都是抽空后定量加的。该机的系统属于典型的模块机系统。很常见。
回复