《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算?排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的?还是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算?排烟口,风管计算应以哪个风量为准?
《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算?
排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的?还是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算?排烟口,风管计算应以哪个风量为准?
2楼
排风量按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算,最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算的是总排烟量,排烟风机的排烟量是总排烟量再*1.2,排烟口风管也是按照各自的面积每m2不小于60 m3/h计算,但总的风管是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算