请问:消防报警回路是否可以穿越防火分区。
我做了一个一层为两个防火分区的项目,现在看图的提出一个问题,必须在每个分区单独设消防接线端子箱,理由是消防回路不应穿越防火分区。
我觉得应该可以。
请高手指点。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 405 人订阅
阅读下一篇
(搬家)【讨论】弱电外网,各位如何设计的?深圳的做法,留个40平米,预埋点进出管线,剩下的由垄断部门设计确定并负责施工。 (某些地区做法也许不同,这部分不是重点) 但是,有谁知道,这外网部分的系统是什么结构?对“建、结、水、电、风”各有什么要求。 以一个:5万平米的小区多层住宅为例,大概有1500户。弱电部分:电视、电话、宽带。我的设计一般就是每栋设总箱,总箱留几个预埋管到户外。外面就不管了。 这样的外网,会是一个什么状况?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报