风机盘管与风管的连接问题!
独孤含辛
2007年04月14日 17:42:30
只看楼主

我们这个工程单层面积不大,没有新风系统,靠的是水制冷;施工单位装的风盘与两米长的风管连接处只有‘下面与左右两面’有螺栓固定,上面没有螺栓固定;我想问一下:一、风管与风盘连接处的上面是不是必须加螺栓固定?二、风盘与风管全部用的是吊杆(风盘四个角落各一个吊杆,风管[长2.500米]用两根吊杆吊一个角钢,其他没有任何防晃措施),是不是这个风管该加角钢支架固定?这些规定在规范里面有具体的规定吗?我参加工作时间断,没有施工经验,还望高手指点!!

我们这个工程单层面积不大,没有新风系统,靠的是水制冷;施工单位装的风盘与两米长的风管连接处只有‘下面与左右两面’有螺栓固定,上面没有螺栓固定;我想问一下:
一、风管与风盘连接处的上面是不是必须加螺栓固定?
二、风盘与风管全部用的是吊杆(风盘四个角落各一个吊杆,风管[长2.500米]用两根吊杆吊一个角钢,其他没有任何防晃措施),是不是这个风管该加角钢支架固定?
这些规定在规范里面有具体的规定吗?
我参加工作时间断,没有施工经验,还望高手指点!!
免费打赏
wangxiaojun5
2007年05月04日 09:47:28
22楼
按道理,1、风盘与风管连接应该用帆布软接。风管距顶距离如果比较高的话,吊杆应该加斜撑来防晃。
2、风管加固与风管外行尺寸有关
回复
独孤含辛
2007年05月04日 16:45:55
23楼
虽然问题没有完全解决,但我也知道了应该怎么去做,谢谢大家了!!
回复
yahu1998
2007年05月05日 11:27:17
24楼
我一般是按照9楼的那种做的,加软接还可以阻止 风盘的噪音传播。
回复
3144151
2007年05月05日 20:38:29
25楼
工程是都是用帆布接一段的,风管用吊杆的.
回复
xiaohui875@co163
2008年11月05日 11:03:28
26楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

学习了
回复
yanjunchao532
2008年11月07日 22:17:13
27楼
自从毕业以后很少来论坛了,今天有时间来看看。我也是刚到施工现场,我现在的一个工程,风机盘管的吊装:丝杆用的是φ8的,风机盘管出风管与风机盘管直接连接用拉钉铆接的。我同事说他们以前从来没见过用帆布连接的,但是我以前学校实习的时候看过用帆布连接的。不知道有没有规范来约束。放晃装置就更不用说了,但是我感觉放晃装置没有必要,谁能保证吊杆吊装的时候四根丝杆与楼板是垂直的???这个实际操作起来不可能的(我也亲自吊装过,所以我这样说)丝杆之间肯定是斜的所以丝杆不就起着放晃的作用了吗?这是我个人的观点,不知道是否合理。还望高手出招。
回复
hittingtianya
2009年09月21日 11:20:32
28楼
好东西啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复

相关推荐