插座漏电合不上问题!
xx@dq
xx@dq Lv.2
2004年06月27日 17:33:42
只看楼主

照明箱内给空调留一3极插座,带漏电保护30ma,但是合不上开关问题。与TN-S,TN-C-S有关,但是分析不出来,是不是N,PE不分的结果??????????

照明箱内给空调留一3极插座,带漏电保护30ma,但是合不上开关问题。与TN-S,TN-C-S有关,但是分析不出来,是不是N,PE不分的结果??????????
免费打赏
111@dq
2004年06月27日 18:09:00
2楼

有没有负荷,若有后跳可能是PE与N线接反;若没有就是有漏电的地方了

回复
盗亦有道
2004年06月27日 20:53:00
3楼

同意

回复
xx@dq
2004年07月04日 22:06:00
4楼
谢谢!
回复
lm888
2004年07月05日 08:11:00
5楼
是不是漏电开关中不过零线,那样一接单相负载就掉闸
回复
lm888
2004年07月05日 08:14:00
6楼
或零线,保护线不分,有电流从保护线上走,那就出现这个现象。
回复
qian68747
2008年04月03日 17:11:02
7楼
零地错了,换过来还不行,就用摇表测线路绝缘。
回复
liqing126
2008年04月26日 22:00:08
8楼
漏电开关中不过零线,接负荷也要跳,你把零线接开关上口就好了
回复
yangqihong-163
2008年05月02日 23:36:00
9楼
零地错了,换过来还不行,就用摇表测线路绝缘。
这就对了,绝缘一摇 ,线路有问题就可以解决了,但是8楼你不要误导别人。
回复