照明箱内给空调留一3极插座,带漏电保护30ma,但是合不上开关问题。与TN-S,TN-C-S有关,但是分析不出来,是不是N,PE不分的结果??????????
照明箱内给空调留一3极插座,带漏电保护30ma,但是合不上开关问题。与TN-S,TN-C-S有关,但是分析不出来,是不是N,PE不分的结果??????????
2楼
有没有负荷,若有后跳可能是PE与N线接反;若没有就是有漏电的地方了
回复
3楼
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
是不是漏电开关中不过零线,那样一接单相负载就掉闸
回复
6楼
或零线,保护线不分,有电流从保护线上走,那就出现这个现象。
回复
7楼
零地错了,换过来还不行,就用摇表测线路绝缘。
回复
8楼
漏电开关中不过零线,接负荷也要跳,你把零线接开关上口就好了
回复
9楼
零地错了,换过来还不行,就用摇表测线路绝缘。
这就对了,绝缘一摇 ,线路有问题就可以解决了,但是8楼你不要误导别人。
回复