请教上海办公楼设计中遇到的几个问题
rob_su
rob_su Lv.4
2007年04月15日 09:55:02
来自于中央空调
只看楼主

1。走廊,洗手间,茶水间是否需要计算负荷,在规范中没发现相关说明。要算的话,一般温度怎么选择。2。算内墙复负荷时,贴近走廊的室外温度怎么选择。3。风机盘管能否加湿。4。水/风冷的优缺点,一般是如何选择的。5。下面空调冷热源设备的优缺点:(1)电制冷+燃油(燃气)锅炉(2)直燃式溴化锂冷,热水机组(3)电制冷+电锅炉(或蓄热)(4)蒸汽溴化锂制冷+蒸汽(换热器)(5)电制冷+集中供热

1。走廊,洗手间,茶水间是否需要计算负荷,在规范中没发现相关说明。要算的话,一般温度怎么选择。
2。算内墙复负荷时,贴近走廊的室外温度怎么选择。
3。风机盘管能否加湿。
4。水/风冷的优缺点,一般是如何选择的。
5。下面空调冷热源设备的优缺点:
(1)电制冷+燃油(燃气)锅炉
(2)直燃式溴化锂冷,热水机组
(3)电制冷+电锅炉(或蓄热)
(4)蒸汽溴化锂制冷+蒸汽(换热器)
(5)电制冷+集中供热
免费打赏
张三
2007年04月15日 09:58:21
2楼
1。走廊,洗手间,茶水间是否需要计算负荷取决于你是否在上述房间内布置空调。如果不布置,按邻室处理。
回复
张三
2007年04月15日 09:59:54
3楼
2。算内墙负荷时,贴近走廊的室外侧温度按照邻室温度。
回复
张三
2007年04月15日 10:03:37
4楼
3。风机盘管能否加湿取决于房间的需求。上海地区常规不在风机盘管内或者其短出风管上加湿。这时冬季室内相对湿度基本上在30~50%间满足一般使用要求。如果该房间对冬季室内相对湿度要求高,可以配室内加湿器或者另选空调系统。
回复
张三
2007年04月15日 10:07:15
5楼
4。水/风冷系统应用的优缺点取决于设计条件及其任务书。没有一成不变且放之四海皆准的应用方案(否则就是形而上学)!
回复
张三
2007年04月15日 10:08:21
6楼
5。下面空调冷热源设备的优缺点:
(1)电制冷+燃油(燃气)锅炉
(2)直燃式溴化锂冷,热水机组
(3)电制冷+电锅炉(或蓄热)
(4)蒸汽溴化锂制冷+蒸汽(换热器)
(5)电制冷+集中供热
也是“取决于设计条件及其任务书。没有一成不变且放之四海皆准的应用方案(否则就是形而上学)!”
回复
wgj1207
2007年04月15日 10:32:04
7楼
2楼真会累积积分呵,一个帖子发了多简单。
回复
rob_su
2007年04月16日 00:00:04
8楼
谢谢张三!



由本系统统采用中央空调,我想知道的是你们设计时一般是否对走廊,洗手间,茶水间供冷热,因为规范中无明确说明.
还有"如果不布置,按邻室处理。"这是什么意思.
回复
rob_su
2007年04月16日 00:23:06
9楼


这里有三种情况,应该怎么选择:
1)邻室不供冷热;
2)有2邻室,供冷热,且设计温度不同;
3)有2邻室,1供冷热,1不.

还有,我算的是内墙负荷,取外侧温度怎么选的是邻室?
回复
rob_su
2007年04月16日 00:29:01
10楼


其实我的意思是仅风机盘管能否加湿?就是风机盘管有没此功能?因为据我所知,风机盘管仅是通过冷水管降低室内空气温度,并无向室内通蒸汽,除湿是可以的 ,但加湿难以解释.
看你的建议,答案是否了.
回复
rob_su
2007年04月16日 00:31:02
11楼


屋顶有卫星信号接收器,这个对采用水冷有限制吗(冷却塔要放的话只屋顶有位置)?
回复

相关推荐

APP内打开