请教上海办公楼设计中遇到的几个问题
rob_su
rob_su Lv.4
2007年04月15日 09:55:02
来自于中央空调
只看楼主

1。走廊,洗手间,茶水间是否需要计算负荷,在规范中没发现相关说明。要算的话,一般温度怎么选择。2。算内墙复负荷时,贴近走廊的室外温度怎么选择。3。风机盘管能否加湿。4。水/风冷的优缺点,一般是如何选择的。5。下面空调冷热源设备的优缺点:(1)电制冷+燃油(燃气)锅炉(2)直燃式溴化锂冷,热水机组(3)电制冷+电锅炉(或蓄热)(4)蒸汽溴化锂制冷+蒸汽(换热器)(5)电制冷+集中供热

1。走廊,洗手间,茶水间是否需要计算负荷,在规范中没发现相关说明。要算的话,一般温度怎么选择。
2。算内墙复负荷时,贴近走廊的室外温度怎么选择。
3。风机盘管能否加湿。
4。水/风冷的优缺点,一般是如何选择的。
5。下面空调冷热源设备的优缺点:
(1)电制冷+燃油(燃气)锅炉
(2)直燃式溴化锂冷,热水机组
(3)电制冷+电锅炉(或蓄热)
(4)蒸汽溴化锂制冷+蒸汽(换热器)
(5)电制冷+集中供热
免费打赏
张三
2007年04月16日 08:51:05
12楼

你见过水平方向的“卫星信号接收器”吗?
回复
vincent_nk
2007年04月16日 09:00:34
13楼

呵呵,谬论
回复
dj2003_2000_2000
2007年04月16日 09:02:55
14楼
的确风机盘管 没有加湿的能力
回复
hxd19811001
2007年04月16日 09:28:29
15楼
风机盘管自动加湿到是一个好的研究方向哦!!!!!!!
回复
rob_su
2007年04月16日 13:36:11
16楼


工程方面还没怎么接触,你这是什么意思?谢谢
还有就是请回答8,9楼的问题。
回复
ytk1979
2007年04月16日 13:53:48
17楼

支持,张三要加油啊。这个都弄错了
回复
张三
2007年04月16日 14:16:35
18楼

俺敢说你根本就没有见过带加湿器的风机盘管。这个东东可能仅日本有现成产品。不了解的东东就老实说不知道而不要乱说话!
回复
vincent_nk
2007年04月16日 14:58:02
19楼

我当然见过可以加湿的风盘,虽然不是实物本体!
但你的说法“风机盘管能否加湿取决于房间的需求”就是错误的。“房间的需求”是“风机盘管能否加湿”的必要条件吗?复习一下“充分必要”的关系。
回复
张三
2007年04月16日 15:07:27
20楼

你首先学会了“断章取义”!
请将俺的第四贴完整读完好吗?
回复
张三
2007年04月16日 15:12:13
21楼

是否为“走廊,洗手间,茶水间”配空调取决于业主给你的设计任务书的要求。这个事不是这里讨论的内容而是业主的要求。
回复