请教上海办公楼设计中遇到的几个问题
rob_su
rob_su Lv.4
2007年04月15日 09:55:02
来自于中央空调
只看楼主

1。走廊,洗手间,茶水间是否需要计算负荷,在规范中没发现相关说明。要算的话,一般温度怎么选择。2。算内墙复负荷时,贴近走廊的室外温度怎么选择。3。风机盘管能否加湿。4。水/风冷的优缺点,一般是如何选择的。5。下面空调冷热源设备的优缺点:(1)电制冷+燃油(燃气)锅炉(2)直燃式溴化锂冷,热水机组(3)电制冷+电锅炉(或蓄热)(4)蒸汽溴化锂制冷+蒸汽(换热器)(5)电制冷+集中供热

1。走廊,洗手间,茶水间是否需要计算负荷,在规范中没发现相关说明。要算的话,一般温度怎么选择。
2。算内墙复负荷时,贴近走廊的室外温度怎么选择。
3。风机盘管能否加湿。
4。水/风冷的优缺点,一般是如何选择的。
5。下面空调冷热源设备的优缺点:
(1)电制冷+燃油(燃气)锅炉
(2)直燃式溴化锂冷,热水机组
(3)电制冷+电锅炉(或蓄热)
(4)蒸汽溴化锂制冷+蒸汽(换热器)
(5)电制冷+集中供热
免费打赏
vincent_nk
2007年04月17日 21:57:06
62楼

一,我为什么反驳?这句话是每个暖通工程师都认同的。你自己想不明白的也总希望别人也去反驳。
二,你还是自我感觉良好!解决该问题还有很多简单的方法,而且众多暖通工程师都清楚,你只是不愿承认或根本不知道罢了。
回复
张三
2007年04月17日 22:14:43
63楼

那么请你依据这批风机盘管的样本找出与60度和2300瓦对应的数据来呀?
俺非常明白你的潜台词是你可以用阀关小流量,那么也请你依据这批风机盘管的样本找出依据!
另外,俺用你的思路问一个夏季盘管选择的问题。在7度供水温度下你选的2300瓦风机盘管已经满足2100瓦的需求,你此时为什么不按照你上面选热工况的思路选5度供水温度?按你选热工况的思路你也可以在实际项目中选5度供水温度,然后用调节流量的办法满足要求呀?所以,请你始终坚持一样的思路做设计,祝你以后在设计中选择3度甚至是1度的冷冻水来作为风机盘管的冷源。
回复
vincent_nk
2007年04月18日 08:29:35
64楼

为何不选5度供水的原因世人皆知,不用我解释。
在你没有解释37楼观点之前,我不会再解答你任何技术疑问。请另找高明。
回复
张三
2007年04月18日 08:50:09
65楼

俺无需你解答俺的技术疑问。现在是你要对你的选择做解释!请你将主语是谁搞清楚!
回复
张三
2007年04月18日 08:53:33
66楼

既然“为何不选5度供水的原因世人皆知,不用我解释。”,那么你为什么不用同样的选择原则来对待热负荷与盘管供热量的关系?明显是跟美国某些人学的“双重标准”嘛!
回复
vincent_nk
2007年04月18日 18:16:47
67楼

谦虚使人进步,骄傲使人落后
你非要一直落后下去吗?
回复
张三
2007年04月18日 18:27:31
68楼

选设备全是你选的,又不能提供依据你认为正确的样本的数据提出解释。
俺按照你的逻辑分析了你冷工况下风机盘管的选择,同一台盘管冷热工况为什么执行“双重标准”?
请问是谁“谦虚或者骄傲”?
回复
vincent_nk
2007年04月18日 18:38:39
69楼

再华丽的词藻也无法掩饰你对37楼问题的心怯。
回复
张三
2007年04月18日 18:42:42
70楼
这些词汇不能掩饰你始终无法用你自己的选风机盘管逻辑来解释冷热两个工况的事实!
回复
zys0000
2007年04月18日 22:06:07
71楼
既然用低品位热源可以满足要求,为什么还要使用高品位热源呢?
回复