我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?

我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,


不知道取个多少的同时系数比较合适?


免费打赏
zhaokaikai
2004年06月28日 15:43:00
12楼

看看全国技术措施。。参考窗式空调的系数。。p10。。

即使所有的空调全开。。也到不了1。。

回复
kavein
2004年06月28日 17:08:00
13楼

1p,2p之类的是暖通专业的计算空调容量的,上次暖通给我的数据是:

1p=1kw,1.5p=1.6kw,2p=3kw,3p=5kw,5p=7kw.他算得可能有点大。

回复
浪淘沙
2004年06月28日 17:35:00
14楼
1P=0.735KW
回复
黑客
2004年06月29日 12:10:00
15楼

空调的需用系数是个问题,楷版主说的不是1,是不是指刚开始要求输入功率大,环境达到一定温度要求输入功率就小了,有点类似于热水器?1P不能完全等同于电功率,指得是制冷、制热能力。最好还是按照他的额定电流算,要是我,叙用系数就算1。

回复
ttt001
2004年06月29日 14:49:00
16楼
学校,0.8~1,经验值
回复
cm365
2004年06月29日 22:34:00
17楼

是需用系数,不是同时系数。分体空调的需用系数比较低。根据数量和建筑物的功能定。

配电手册上有。我一般取值0.4~0.6

回复
zhaokaikai
2004年06月30日 09:41:00
18楼

分体空调取低是有道理的。。1。压缩机不是一直工作的。。2。没有全楼空调喊1,2,3同时启动的可能性。。

没必要按全部设备额定功率计算。。措施的取值还是可取的。。。

回复
玄黄
2004年06月30日 09:46:00
19楼

老T的有道理!

回复
yuongfan
2004年06月30日 19:38:00
20楼
请教:一个三层总面积为17000平方的厂房,空调负荷的需要系数取多少为宜?(不是中央空调)
回复
minch
2004年06月30日 21:00:00
21楼
以下是引用yuongfan在2004-6-30 19:38:00的发言:
请教:一个三层总面积为17000平方的厂房,空调负荷的需要系数取多少为宜?(不是中央空调)

是不是还不知道以后怎么用的那个厂房阿,建议你取大点0.8-1.0

回复