我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?
我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,
不知道取个多少的同时系数比较合适?
我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?
我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,
不知道取个多少的同时系数比较合适?
1p,2p之类的是暖通专业的计算空调容量的,上次暖通给我的数据是:
1p=1kw,1.5p=1.6kw,2p=3kw,3p=5kw,5p=7kw.他算得可能有点大。
空调的需用系数是个问题,楷版主说的不是1,是不是指刚开始要求输入功率大,环境达到一定温度要求输入功率就小了,有点类似于热水器?1P不能完全等同于电功率,指得是制冷、制热能力。最好还是按照他的额定电流算,要是我,叙用系数就算1。
分体空调取低是有道理的。。1。压缩机不是一直工作的。。2。没有全楼空调喊1,2,3同时启动的可能性。。
没必要按全部设备额定功率计算。。措施的取值还是可取的。。。
是不是还不知道以后怎么用的那个厂房阿,建议你取大点0.8-1.0