我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?
我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,
不知道取个多少的同时系数比较合适?
我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?
我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,
不知道取个多少的同时系数比较合适?
这个问题和设备专业讨论了一下(窗式空调):
1:设备在计算空调负荷时,给出的是最大负荷:包括照明负荷、多少人的散热、建筑门窗的传导等等!
2:对于一栋大楼,同时出现最大负荷的情况是不可能的:如西向是下午四点、东向是上午十点;每个屋的建筑条件是一样,但人员不一样。
所以个人认为需用系数取:0.8~1确实偏大!但取0.4~0.5又真的不放心!!