请教空调配电箱的同时系数
kavein
kavein Lv.2
2004年06月28日 12:14:42
只看楼主

我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?

我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,


不知道取个多少的同时系数比较合适?


免费打赏
s9
2004年07月07日 20:47:00
33楼

看来大家又要来讨论需要系数的含义了。

回复
请赐教
2004年07月08日 18:05:00
34楼
0.6
回复
ybs2004
2004年07月08日 21:03:00
35楼
0.8~0.9最合适,虽然同时使用的机遇比较小,但是我们考虑的最不利情况,0.4~0.5不行
回复
hsr
2004年07月09日 10:33:00
36楼

如果中央空调的话系数可以小一点

分体空调还是大一点保险

回复
luozi8250
2004年07月09日 10:39:00
37楼

这个问题和设备专业讨论了一下(窗式空调):


1:设备在计算空调负荷时,给出的是最大负荷:包括照明负荷、多少人的散热、建筑门窗的传导等等!


2:对于一栋大楼,同时出现最大负荷的情况是不可能的:如西向是下午四点、东向是上午十点;每个屋的建筑条件是一样,但人员不一样。


所以个人认为需用系数取:0.8~1确实偏大!但取0.4~0.5又真的不放心!!

回复
scy@dq
2004年07月09日 11:05:00
38楼

同意九楼

回复
城市边缘
2004年07月09日 11:14:00
39楼
应该了解空调的运行规律,然后再考虑同时使用的可能,谁能说说空调的运行规律,启动到关闭过程是怎么样运行的?
回复
yoger
2004年07月09日 11:15:00
40楼
学校取1比较好!
回复
城市边缘
2004年07月09日 11:27:00
41楼
问了一下空调专业的,他说空调开启的时候,电流是最大的,然后慢慢下降,到设定温度的时候,压缩机停止运行,此时只有风机运行,不怎么耗电,所以只要不是所有空调同时开启,就不会出现太大的电流,所以分体空调的需要系数可以取得低点,我认同按措施上的,根据台数的不同而有不同的取值。
回复
w3556843u
2004年07月09日 12:01:00
42楼
空调的运行情况确实如缘空和尚所说的那样,取0,6-0,8应该可以了!
回复

相关推荐