我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?

我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,


不知道取个多少的同时系数比较合适?


免费打赏
soso@dq
2004年07月09日 14:48:00
43楼
我觉得需用系数怎么取还要考虑校方对设备的要求,有时纯粹变成数字游戏而已。刚做完一个大学教学楼(200多间课室,每间约100平方米),一开始校方要求设4台5P的吸顶空调机(课室?/冷藏室?)。后来被我说到4台3P(其实还是偏大),需用系数就取0.6。当时我就想,如果校方坚持用5P机的话,需用系数我就取0.4啦。所以现在取需用系数变成既要看措施(规范),还要看甲方,好难做啊。
回复
S7-300
2004年07月11日 00:06:00
44楼
看看教室和办公室的比例呀,
回复
fjcy
2004年07月11日 01:09:00
45楼
一会说需要系数,一会又讨论同时系数,这本身是两不同的参数,却混在一起大论起来。累不累啊???
回复
西牛望月
2004年07月11日 10:01:00
46楼

需要系数是对设备组用电而言。同时系数对配电干线说话.车间空调一般同时运行,且运行工况基本相同。建议系数高取。1.0-0.8

回复
ljs1399
2005年06月16日 22:15:40
47楼
应该去0.85
回复
cyjme
2006年01月09日 13:41:53
48楼
1P=2.5~2.8kw
回复
chuanyeyeye
2007年08月13日 12:32:20
49楼
现在厂房是否都应该单独列出空调回路啊
回复
lggufei
2007年08月13日 12:57:15
50楼
这个问题不用讨论同时系数的问题.
需要系数是指同一设备组的需要系数,同时系数是指配电干线的,也就是很多不同的设备组在一起的系数.
我去需要系数0.6左右,当然功率因数取小一点.
空调也就启动时电流大一点.
回复
loungeramateur
2008年05月13日 23:15:50
51楼


仅以小型家庭回路 照明+一般插座+空调来说的话,大侠能否给个案例分析?何时需要系数何时同时系数?
是否该如此,在每个回路计算功率时,乘需要系数;在算总功率时,各个回路的计算功率代数和乘同时系数?
回复
bqg
2008年05月14日 08:26:53
52楼

暖通专业也真是的,这不明摆着糊弄我们吗?还是15楼说的对:1P=0.735KW
回复