请教:机场航站楼的防火、防烟分区怎么划分防火分区最大能做到多少平米?机械排烟时防烟分区能做到多少平米?
请教:机场航站楼的防火、防烟分区怎么划分
防火分区最大能做到多少平米?
机械排烟时防烟分区能做到多少平米?
12楼
记得上海的机场是建筑不划分防火分区,但是暖通专业必须划分防烟分区。
回复
13楼
10楼说的没错。放火分区不是我们暖通开考虑的。防烟分区不超过500平方米。排烟量手册上有。
回复
14楼
得注意了,楼主说的是层高超过6M的机场航站楼!!!防火分区跟防烟分区跟高规不一样的!!!
回复
15楼
请问版主有没有这些民航业内的专项规范,防火分区及防烟分区的划分有没有具体的指标?
回复
16楼
民航好像没有消防设计规范。防火分区的事情应该由建筑专业根据具体情况来确定。这种超大空间的设计比较复杂,难以统一归纳编成规范,所以都是作为个案到消防报批。防烟分区是暖通专业来划分的,首先不能超越防火分区,其次风机的选用要经济合理。比如说选用6万风量的风机来排烟,按5次/h换气计算,假设该区域的净高是12m,那么这一个风机可以负担的面积是60000/(12x5)=1000m2。那么你可以按1000m2来划分防烟分区。当然这必须报消防部门特批。
回复
17楼
再次感谢blackeye版主的解答
回复
18楼
blackeye版主的解答很清楚,谢谢了!:handshake
回复