设计手册中非保温地面的传热系数分地带,而计算软件中要平均传热系数,怎么算呢?
设计手册中非保温地面的传热系数分地带,而计算软件中要平均传热系数,怎么算呢?
2楼
可以在设计手册上查得平均传热系数。
如果你的地面保温了,那就再串上保温材料的热阻计算一下。
回复
3楼
取平均值应该可以,不过建议取大一点,我一般都取0.5.
回复
4楼
谢谢两位的解答,只是手册地面分周边,和非周边,没有平均的传热系数,你们这个数据怎么算出来呢?
回复
5楼
我这边别个设计的没保温的地面热阻才0.23,热负荷非常大,也不合理:L
回复
6楼
手册中有地面平均传热系数啊,见供热手册81页表4.1-2和表4.1-3
回复
7楼
实际设计过程中没必要划分地带,就将所有的都看作第一地带,取传热系数为0.45,因为设计完毕后都得乘以一个系数的
回复
8楼
技术措施 北京院P180 有系数
回复