天正给排水7.5试用体会(不断添加中)
chinch
chinch Lv.5
2007年04月16日 06:58:03
只看楼主

用7.5 β1 做了几个小工程,发现相对7.0真的有了很多的改进,也有些小bug。先说好的:)1、增加了图纸保护,特别是不装天正的机器也能看图,这个功能对于在图纸交流中保护自己的图纸确实很有帮助。不过能不能再进一步,把保护图形的打印功能也禁止掉?2、能够识别对称的天正附件,这样生成系统图不用再一个一个改了,很方便;3、入户管道编号能够自动增加,不用手动改,确实很贴心。其他方便的地方相信还很多,相信以后的体会会越来越多。最后提一个小小的bug:

用7.5 β1 做了几个小工程,发现相对7.0真的有了很多的改进,也有些小bug。先说好的:)
1、增加了图纸保护,特别是不装天正的机器也能看图,这个功能对于在图纸交流中保护自己的图纸确实很有帮助。不过能不能再进一步,把保护图形的打印功能也禁止掉?
2、能够识别对称的天正附件,这样生成系统图不用再一个一个改了,很方便;
3、入户管道编号能够自动增加,不用手动改,确实很贴心。
其他方便的地方相信还很多,相信以后的体会会越来越多。最后提一个小小的bug:
在把当前图纸比例改成1:50的时候,好像标高标注还是1:100。请天正的朋友复核一下?
另外,天正7.5是不是到今年9月份就没法试用了?可能到时候会有个大工程要做,请问到时候还会有新的试用版提供吗?
最后再次感谢天正的朋友能为我们这些设计人员提供软件的试用,愿天正软件越来越好。

1176677888812.JPG

免费打赏
请勿飞扬
2007年04月16日 09:23:07
2楼
1: 当前比例只对以后绘制的图元起作用, 对已有图元,要用【改变比例】命令

2: 7.5正式版发行后, 试用时间会延长到明年9月份, 请大家放心。
回复
chinch
2007年04月16日 09:52:47
3楼
我是先改的当前比例,再标标高比例还是1:100。可以试一下
回复
jzh_nc
2007年04月16日 11:16:37
4楼
3楼的情况属实。飞扬核实!
回复
h_kaspersky
2007年04月16日 11:17:16
5楼
单注标高,需要在注的时候改写出图比例


回复
h_kaspersky
2007年04月16日 11:20:44
6楼
picture
回复
请勿飞扬
2007年04月17日 13:20:45
7楼


支持 ACAD 2000~ 2008
回复
hxw7808
2007年04月17日 21:53:02
8楼
天正运行速度很慢怎么调整??
回复
蓝冰有个仔
2007年04月17日 23:39:40
9楼
喷头的矩形布置有问题
回复
请勿飞扬
2007年04月18日 10:41:16
10楼


有什么问题?
回复
蓝冰有个仔
2007年04月18日 13:29:55
11楼
我按照中危险级布置,结果喷头距离大于3.6m了,而且,有一端距墙也大于1.8m。
回复