淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?
淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。
1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?
2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?
我也认为需要做,不过要请教下秋石兄,如果真的卫生间内没有插座、也没有什么金属物品,
怎么做等电位联结?做等电位联结就一定安全了吗?!
如果真的卫生间内没有插座、也没有任何金属物品,怎么做等电位联结?
如果有金属水管等金属物品,但是卫生间内没有PE线,怎么做等电位联结?
而且做了等电位联结,你能不能保证一定安全,我是就这种情况发问的,请秋石兄
直接回答我的问题,不要笼统地说看图集、看资料什么的,谢谢!
谢了这位兄!
1、镀锌扁钢与楼板钢筋连接还是不连接,是必须连接还是可连可不连?
2、引BV4MM2至电热水器的PE接头,就是要剥开热水器的电源线了?
2、热水器上应该有专门的PE接头