急求:10米杂填土基础处理方案
majianang
majianang Lv.2
2007年04月16日 10:39:35
来自于地基基础
只看楼主

本人刚做了一个带地下室(地下室层高2.6)的砖混楼,杂填土10米,除去地下室部分杂填土还有8米多,局部砂卵,我采用的是:下部换2米砂卵,然后回填4米2:8灰土,基础埋深3米(从地下室地面算起).请问是否合理?????????????????????????????

本人刚做了一个带地下室(地下室层高2.6)的砖混楼,杂填土10米,除去地下室部分杂填土还有8米多,局部砂卵,我采用的是:下部换2米砂卵,然后回填4米2:8灰土,基础埋深3米(从地下室地面算起).请问是否合理?????????????????????????????
免费打赏
大林
2007年04月16日 10:58:10
2楼
采用桩基础吧!换6米砂卵和灰土,工程造价高,建筑物的安全还得不到保障,得不偿失.
回复
klx163
2007年04月18日 14:35:02
3楼
对人工填土应处理,如碎石桩,搅拌桩,CFG桩等方法.
回复
cardiffer
2007年04月20日 23:48:08
4楼
上部结构整体刚度如何?周边环境如何?需要通盘考虑才能找到合理的方案。
从你现在的信息来看,似乎太麻烦了,效果不一定好,留下很多隐患!
回复
hzsfm88
2009年05月25日 19:25:24
5楼
做桩基础。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐