正在做一个轻工业厂房。17000平方。现做一方案如下:照明与动力加起来取80w/平方,需要系数取0.4,选一台800KVA的变压器!可否?请高手指教!
正在做一个轻工业厂房。17000平方。可否弄上两台630的,平时两台同时用,分别运行在运行曲线比较好的地方,
检修时,用一台也可以抗,
另外,就算以后用电设备容量比较大,两台也足够了,
检修时保证重要负荷的用电,一台也基本够用了,
纸上谈兵,不知道对不对。呵呵!
我也想留大点,不过甲方会算的一米!要是取0.7,估计会掐死俺~怕怕。。。
今天到我院,给俺定了800KVA,1000KVA各一台!估摸着够用了,先做着再说吧~~累死了
还有谢谢楼上各位回帖子的兄弟们~~
呵呵,遇到这种情况,自己找麻烦,设计费那么底,而且作了也不讨好。
本人只预留照明电源箱,(至于动力工艺设备用电容量,若日后生产性质确定,
由甲方再委托设计单位进行设计)。
呵呵,遇到这种情况,自己找麻烦,设计费那么底,而且作了也不讨好。
本人只预留照明电源箱,(至于动力工艺设备用电容量,若日后生产性质确定,
由甲方再委托设计单位进行设计)。
我也想这样啊!可甲方强烈要求我做,那我有什么办法啊!痛苦中。。。。。。