所有消防报警线路(包括联动线路)能否在同1桥架中
yanxingang100
2007年04月16日 20:04:17
来自于防雷减灾
只看楼主

所有消防报警线路(包括联动线路)能否在同1桥架中以下线路:报警信号线,报警系统电源线,数据通信线(与报警显示器连接RS485或CAN网络),消防泵手动启动线,消防电话2总线,及其他电动机或泵的启动线。如果可以,有什么附加条件吗谢谢

所有消防报警线路(包括联动线路)能否在同1桥架中
以下线路:报警信号线,报警系统电源线,数据通信线(与报警显示器连接RS485或CAN网络),消防泵手动启动线,
消防电话2总线,及其他电动机或泵的启动线。

如果可以,有什么附加条件吗

谢谢
免费打赏
pzlly123
2007年04月17日 13:09:48
2楼
期待专家的意见
回复
yanxingang100
2007年04月17日 17:58:33
3楼
怎么没人说话呢,。。。

期待有人回答
回复
eix_0
2007年04月17日 18:39:23
4楼
热切期待中!!
回复
co-colin
2007年04月18日 15:40:00
5楼
通讯部分用隔板隔开的,就可以的
回复
wengpeng
2007年04月18日 22:21:19
6楼
除去其他电动机或泵的启动线,其余的可以
回复
netling
2007年04月19日 21:43:41
7楼
规范中明确规定了,消防广播,报警电话线要单独的,所以,要用隔板隔开就好了
回复
yanxingang100
2007年04月19日 21:54:13
8楼
谢谢,能不能说明以下原因,除去泵启动线的原因,启动线也并不通强电啊?

数据通信线本身就是屏蔽线,应该不用加隔板吧?

回复
fifitony001
2007年04月21日 11:50:46
9楼
反正我除了应急广播线外,其它的都在一个桥架里。
回复
sdqdjxl
2007年04月22日 20:02:46
10楼
主回路和控制回路不可能放在一起
回复
wangkai055
2007年04月23日 20:03:46
11楼
弱电与强电分开,同一桥架内用隔板分开,启动线在启动泵时有电,接线不应将相线接入,另外有的工程不使用强电.
回复

相关推荐