小弟是新人,对目前的知识也是一知半解,这有几个问题,希望各位大神给解答下。对于这两处图我有个两个疑问:1、备用电源进线柜中的测量电流回路A441、N441之间采集到的算什么电流呢?只是A相电流么?2、工作电源进线柜中,将备用电源中的A441、N441串入了测量电流回路,这样和原有电流测量回路不冲突么?220KV保护装置处测量到的到底是工作电源柜电流还是备用电源柜电流?
小弟是新人,对目前的知识也是一知半解,这有几个问题,希望各位大神给解答下。
对于这两处图我有个两个疑问:
1、备用电源进线柜中的测量电流回路A441、N441之间采集到的算什么电流呢?只是A相电流么?
2、工作电源进线柜中,将备用电源中的A441、N441串入了测量电流回路,这样和原有电流测量回路不冲突么?220KV保护装置处测量到的到底是工作电源柜电流还是备用电源柜电流?
12楼
备用进线中的A441、N441是引到工作进线的A421、A422处,看上去就是二次绕组被串接了呀,麻烦给看看,我也被搞糊涂了。
回复
13楼
进线柜的电流取决于上级电源的容量,无需按各支路电流之和选择。各支路电流因为是计量用的,
万用表计量对准确度要求比较高,所以CT变比的选择一般都比支路电流。
回复
14楼
A441肯定是A相电流,但N441就不是了,它是综合的三相电流,请参看三相电流波形图
回复
15楼
注2的内容是什么?
补偿系统的投退条件是什么?是自动还是手动?
220KV保护的类型是什么?
还有就是工作电源和备用电源的运行方式怎样?有无备自投装置?
以上几个问题很重要,如果能知道以上问题的答案估计大家就能帮你分析得清楚些。自我感觉串在里面的一组线圈不应该是测量用,应该是作为一个判据,是不是与补偿系统的投退有关系。也有可能与备自投有关。
回复