近日一直关注应急照明控制的帖子,但是我一直有个疑问:带蓄电池的应急照明灯在需要开关控制时怎样配线?我画图时就和正常照明时画的是一样的,因为是个别灯带蓄电池,所以带蓄电池灯和普通照明灯在一个回路,但是具体现场怎么接线我一直不清楚,而且我也很困惑。另技术措施中10.8.5.2说“当采用带有蓄电池的应急照明灯时,在上述例外情况下(请到措施中看)应采用三线式配线。。。。。。”请教三线式配线是什么意思?
请各位不吝赐教!!!先谢过了!
22楼
我明白楼主的意思:是说有一个照明回路,接了一部分带蓄电池的应急照明灯,平时也作为正常照明的一部分,可现场开关控制。是吧?其他的暂时不提,单说该回路有没有必要设接触器,和有没有必要用三跟线。
1,接触器没有必要,因为没有消防联动的要求,(工程规模档次较低)。
2,三跟线,也没有必要,两根够了。火线先进灯具的充电端,再并头到开关,由开关返出到灯具的控制端,N线进灯具的N线端,搞定。。。
3,至于点亮问题,市电在,普通灯也能应急,(把断开的开关合上,我所说的开关是就地的控制开关,不是指配电箱的保护开关哦)。市电失,电池点亮。
4,关于出口指示灯的常亮问题,也不用三根线,把火线在灯具的充电端和控制端并起来就行了。
上述为标准较低的场所,没有什么消防强启的问题。
回复
23楼
加多一根充电线,就这么简单,当充电线掉电时蓄电池自动放电灯就亮,不过应注意充电线最好来自上一级(比如由所在灯具相应开关箱的总开关引出)。
回复
25楼
同意楼上。当有消防控制室时还是应采用接触器代替跷板开关,以实现火灾时点亮应急照明。
回复
26楼
学习~~
回复
27楼
问题是,规范允不允许普通回路一部分接一般照明,一部分接带蓄电池的应急等。看到很多图纸都这么做来者。
回复
28楼
如果工程规模不大,无双电源切换,只有少数应急照明灯,且按灯具自带电池设置。应急照明灯作为平时一般照明的一部分使用,设翘板开关就地控制(如走廊灯的一部分),该如何做呢?配三根线?普通灯又用不着充电线,应急灯的充电线又可以从火线上并出,两根线就够了啊,当然,前提是我的楼上帖子成立。又假设该工程设了火灾自动报警系统,按规范规定,该系统应能点亮应急照明灯,怎么点亮呢?只有在楼层配电箱设模块切断电源。大鼻子兄看到又要跳了,“哪有切断电源去点亮应急灯的道理”。先暂时不管有没有这个道理,但至少这种做法,满足了规范的两条,一是,消防中心能点亮应急灯,二是,火灾时切断了非消防电源(我门姑且认为,充电电源不是消防电源,电池才是消防电源,呵呵,又有人不同意了)。
再来看看我楼上的帖子满不满足规范要求,规范有说法是消防电源要有专用回路,(应急照明当然属于消防负荷),那与普通照明混在一个回路就不行了,真的不行吗?能不能这样认为,蓄电池是一个回路(当然是专用),普通照明回路只是应急灯的备用回路呢?
回复
29楼
再来讨论应急灯的作用,强调是火灾时照明用,忽视了停电时当然也要用。所以停电点亮也成了带电池的应急灯的工作原理,和生产标准。由此看来,如论是火灾或是停电,点亮就行,哪怕是通过断电。
回复
30楼
我有了个新的想法,对于有自动报警的建筑,规范需要在火灾时点亮应急照明,就不去说它了,下面只说说不设自动报警的建筑,疏散照明完全由疏散指示灯(常明)来满足,间距小点就可以满足0.5LX的要求,同时在走道和公众场所设置自带蓄电池的应急灯,停电自亮,作为停电应急用。
回复
31楼
疏散指示要求常明,火灾时点亮应急照明(手动/停电)。
回复
32楼
以下是引用zychui-qz在2004-7-9 10:38:00的发言:
疏散指示要求常明,火灾时点亮应急照明(手动/停电)。
兄弟把疏散指示灯排除在应急照明之外了!